解决悬挑卸料平台安全技术问题.doc

投稿: 橙子 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[QC成果]解决悬挑卸料平台安全技术问题内容简介本工程由两幢23层框剪结构组成建筑高度87米建筑面积为59473㎡。
   工程采用钢制悬挑式卸料平台配合塔吊周转施工材料。这种平台通常由现场自行进行设计、加工、安装随模板拆除逐层提升。由于设计标准不统一没有专业加工厂进行加工卸料平台常常存在着较大的安全隐患。
   卸料平台是安全技术管理的一项重要内容只有解决好悬挑式卸料平台关键安全技术问题才能切实保证卸料平台的安全。
  ……
   从关联图中我们发现导致卸料平台安全问题的末端因素为:
  1钢丝绳与结构固定方式不正确 2平台尺寸设计不合理
  3技术交底不到位 4钢丝绳与结构固定位置设置不合理
  5两道钢丝绳吊点位置过近 6主梁与结构固定方式不正确
  7结构预埋件设置不符合要求 8平台与结构固定过早
  9结构混凝土存在质量缺陷 10限载标识悬挂位置不明显、不醒目
  11限载标识不具体
  ……
  实施一:钢丝绳与结构固定方式不正确对钢丝绳与结构固定的不同方式进行分析比较从中选优。
  实施二:主梁与结构固定方式不正确根据不同结构类型分别制定主梁与结构固定方式。
  实施三:针对限载标识不具体根据所需堆放的材料类型重新对各类材料进行核算。
  ……