近海多风地区混凝土结构施工风作用影响分析及安全控制科技成果鉴定报告.doc

投稿: 銘記 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

近海多风地区混凝土结构施工风作用影响分析及安全控制科技成果鉴定报告资料目录li 〇引言1 li 1.研究背景1 li 2课题依托工程概况1 li 2.1工程概况1 li 2.2工程的近海多风环境2 li 3课题研究的主要内容4 li Ⅰ混凝土结构施工期风作用分析及安全控制5 li 1 混凝土结构施工期风作用实测及分析5 li 1.1 引言5 li 1.2实测仪器简介5 li 1.3仪器安装及测点布置8 li 1.4风压实测结果12 li 1.5实测结论29 li 2 混凝土结构施工期风作用数值模拟分析31 li 2.1引言31 li 2.2Fluent简介31 li 2.3计算模型与参数设置32 li 2.4计算结果分析36 li 2.5数值模拟结论45 li 3 结论46 li 3.1分析结果46 li 3.2安全控制措施47 li Ⅱ外脚手架风作用影响分析及安全控制48 li 1 模板支撑体系理论概述48 li 1.1 模板支撑架的主要计算方法48 li 1.2 模板支撑体系计算基本假定52 li 1.3 施工过程及荷载特点54 li 1.4 施工期结构抗力特点及计算55 li 2 外脚手架风作用影响分析57 li 2.1风压传感器安装及测点布置57 li 2.2实测脚手架风压特性58 li 2.3实测结论63 li Ⅲ闽南近海多风地区混凝土养护实验研究及应用65 li 1 引言65 li 2 混凝土收缩机理及影响因素65 li 2.1混凝土收缩种类65 li 2.2收缩产生机理66 li 2.3影响收缩的因素70 li 2.4风对混凝土收缩的影响72 li 3 风影响参数确定73 li 3.1试验方案73 li 3.2试件制作79 li 3.3试件收缩与内部湿度测量82 li 3.4试验结果分析84 li 4 对养护措施的要求87 li 4.1制定混凝土养护定量化制度88 li 4.2确定、建立养护质量量化评价体系89 li 4.3建立混凝土养护测定、评价、报警系统91 li 5 实施效果及创新点91内容简介 本项目是一组群体建筑由行政办公楼(1#楼)、办公楼(2#楼)和住宅楼(3#楼)组成其中2#楼为造型不规则的高层建筑包括二十二层使用楼层和两层构架层最高高度87.5米建筑表面上均有突出的造型部分1#楼和3#楼为造型相对规则的高层建筑高度相对不高且表面没有复杂造型。1#、2#楼均采用框架结构; 3#楼为框架剪力墙结构按七度抗震设防建筑合理使用年限为50年。
  本课题从风作用的角度出发主要研究以下几个内容:
  (1)混凝土结构施工期风作用分析及安全控制
  (2)外脚手架风作用影响分析及安全控制
  (3)闽南近海多风地区混凝土养护实验研究及应用
  ……
   本课题实测采用螺旋桨式风速风向仪进行单点监测风速风向仪设置在2#楼楼顶东南角开阔平坦处仪器安装在6米长的钢管上钢管用粗铁丝与钢制楼梯栏杆固定确保风速风向仪高出遮挡物且安装牢固安装好的风速风向仪距离地面91.8米。
  1.3.2风压传感器安装及测点布置
   CY2000型风压传感器为差压传感器探头一端直接感受外界气压变化密闭集线盒一端通过导气管连接到一处气压稳定的地方两者的差值就是测得的风压。考虑到楼梯间气压比较稳定故本课题实测中将导气管连入2#楼楼梯间的硬纸箱内并确保实测过程中该楼梯间不受人为因素干扰以保证一个稳定的大气压。
  ……
  96页编制于2014年。