解读《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)内容简介一、本次规范修订的主要内容
  1、修订了钢管的规格。取消φ51×3.0钢管;为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T 21835-2008)将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6。
  2、对钢管壁厚的下差限制更严格。将原规定壁厚下差为0.5mm改为0.36mm。当所用钢管的壁厚不符合规范规定时可以按钢管的实际尺寸进行设计计算。
  3、双管立杆脚手架的经济性不好很少使用本次修订中予以取消。
  4、柔性连墙件的做法粗糙可靠性差不符合安全要求本次修订中予以取消。
  ……
  二、双排脚手架的结构性能及其规范修订内容
  三、悬挑脚手架挑梁结构及其锚固
  四、满堂脚手架和满堂支撑架
  五、规范中的强制性条文
  3.4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN支托板厚不应小于5㎜。
  6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。
  6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。
  6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
  ……
  六、规范中其它应解释的条文
  七、脚手架安全检查标准
  1.扣件式钢管脚手架 2.门式钢管脚手架
  3.碗扣式钢管脚手架 4.承插型盘扣式钢管脚手架
  5.满堂脚手架 6.悬挑式脚手架
  7.附着式升降脚手架 8.高处作业吊篮
  9.基坑工程 10.模板支架 11.高处作业
  ……