会议中心工程楼面结构加固施工技术.doc
内容介绍
[湖北]会议中心工程楼面结构加固施工技术内容简介 本会议中心桁架结构跨度达64.8m施工时采用胎架累积滑移的方式进行施工同对楼面梁进行了加固处理根据有限元分析加固满足滑移施工要求。在施工阶段进行了过程监测发现加固措施变形与计算值基本吻合。楼面结构加固一般采用满堂脚手架的形式但因楼面承载力要求增加较大脚手架投入量多同时脚手架的搭拆时间较长费用也较高。项目对胎架累积滑移进行分析结合34m楼面结构特点在胎架下方对应34m楼面梁位置布设六条滑移轨道将均布荷载转变为线荷载。
……
2 加固设计
2.1 加固方式一
3-11~3-12/3-Q~3-L轴线间(图2蓝色虚线区域)此区域7-34m楼层间均为会方议室滑移轨道下方无柱在轨道下方无柱采用H400*400*13*21型钢支撑进行垂直加固最终将力传递至7m楼面下部的柱。
2.2 加固方式二
3-13~3-16/3-Q~3-E;3-11~3-12/3-J~3-E轴线间(红色实线区域)此区域对应滑移轨道下方有混凝土柱梁但梁跨度为16.8m采用H400*400*13*21型钢八字支撑的方式对楼面梁进行加固。
……
3 加固设计计算
4 过程监测
5 结语
……
5页编制于2010年。
下载地址
进入下载页
文件大小
2.90MB
上传作者
時光已泛黃
文件类型
.doc