[广东]干煤棚网架结构第一榀网架滑移技术总结资料目录li 一、工程概况 li 二、网架滑移范围 li 三、质量控制 li 四、滑移安全及技术交底 li 五、网架滑移 li 六、网架滑移后安装内容简介二、网架滑移的范围
   干煤棚第一跨滑移网架为A、B轴交1、2轴线(包括悬挑)部分平面尺寸155m×16m投影面积约2480㎡。
   网架滑移前我司认真自检了滑移前的准备工作并将施工相关自检记录上报甲方、监理部门审查并根据甲方、监理现场查验后及时完善了滑移前的准备工作。
  ……
  施工过程质量控制:
   轨道检查、轨道涂抹黄油(减小摩擦系数)、支座及滑靴检查、检查液压滑移设备、焊接球超声波探伤、焊接球超声波探伤、检查高强螺栓是否拧紧到位、滑移前网架挠度检测等
  ……
  滑移设备进行调试完毕
  1、经滑移操作人员90分钟的全面检查两台滑移设备同时正常工作;
  2、通过前30分钟的滑移经滑移操作人员对设备进行加压调整滑移设备基本同步工作每一行程A、B轴滑行误差1cm—2cm,每滑移两个行程进行一次调整确保两台设备同步工作。
  ……