国家大剧院深基坑地下水控制设计及施工技术内容介绍br国家大剧院深基坑地下水控制设计及施工技术格式br/摘要:国家大剧院基坑地下水控制是大剧院工程的三大难题之一也是专家们讨论的焦点。经过水文地质试验和充分论证确定了地下水控制方案和施工方法即采用反循环成井工艺施工引渗井将上层滞水和潜水引渗到第一层承压含水层中消纳保证第一步基坑开挖至一15.7m ;在一15.7m 位置采用连续墙阻隔第一层承压水并使用旋挖钻机在槽内施工降水井疏干槽内承压含水层并进行越流补给控制保证基坑开挖至一26m ;在歌剧院台仓局部加深部份(一32.5m )采用封闭布设减压井解决基坑开挖和台仓地下结构施工时基坑突涌的问题;最后采用特殊的封井技术将井管内高于槽底约 lom 的承压水头封堵在槽底以下0.5m 安全截断井管保证了基础施工。关键词: 国家大剧院;地下水控制;封井技术; 卵石层;高承压水br/国家大剧院工程东临人民大会堂西临石碑胡同北临西长安街自然地面标高 46.0m 左右士0.00 标高为44.75m 为国家标志性建筑之一是中国最高表演艺术中心。该工程为一多功能特大型公共建筑设计基础埋深大部分在 一26.0m 局部台仓(43.6m x 32.3m )深达一32.5m 。由于基坑面积较大并且其开挖深度在北京地区前所未有如何经济有效地控制地下水保证基坑各部位开挖和地下结构施工成了国家大剧院工程的3 大难题之一也是专家们讨论的焦点。img title=国家大剧院深基坑地下水控制设计及施工技术_1 tfs/pic/v1/tfs/T1l0__BmbT1RCvBVdK.png下载地址