广东某超高层建筑的设备吊装施工技术.doc
内容介绍
广东某超高层建筑的设备吊装施工技术内容简介广东**综合楼楼层总高度为247m共70层其中地上64层。该大楼是广州市第二高的超高层建筑而本次设备吊装是广州市吊装高度最高的重型设备吊装项目。我司采用“两套桅杆三级吊装”的吊装方案一次性获得成功。本文详细论述了吊装方案及其技术措施对其他超高层建筑的设备吊装也具有较高的参考价值。 该大楼主要有以下较设备需吊装至不同楼层:1.1柴油发电机组1台外形尺寸(长×宽×高)为6005mm×2092mm×2459mm单机重量为15305kg。要求吊装至标高为+235.9m的64层发电机房就位安装。
1.2离心式冷水机组2台外形尺寸(长×宽×高)为4779mm×2108mm×2462mm单机重量为13600kg。要求吊装至标高为+175.4m的47层空调机房就位安装。
1.3螺杆式冷水机组1台外形尺寸(长×宽×高)为3536mm×1349mm×1816mm单机重量为10950kg。要求吊装至标高为+175.4m的47层空调机房就位安装。
吊装时根据现场条件和起重运输设备配置情况进行选择考虑吊装方法为桅杆吊装即在59层和64层各设置一套无缝钢管结构的回转式起重桅杆并利用4台专门定制的5t慢速卷扬机作为设备吊运的起重装置利用装置上的起重滑轮组和调幅滑轮组相互交替作用将设备从大楼西南角墙外由地面悬空吊运到47层或64层楼层。 ..............
[摘要]
[关键词]
1 工程概况
2 吊装前的准备工作
3 吊装程序
4 吊装工艺
4.1第一组人字回转式桅杆的设置
4.2第二组斜立双桅杆设置
5 吊装过程
6 设备水平运输
7 吊装过程受力分析计算
7.1第一组人字回转式桅杆受立分析
7.2第二组斜立双桅杆受力分析
8 安全注意事项
9 结束语
参考文献
下载地址
进入下载页
文件大小
82.10KB
上传作者
消防考
文件类型