高层建筑机电安装工程施工技术要点及质量控制内容简介 不规范的做法:防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作不宜采用土建风道当采用金属风道时其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m当水平布置时水平距离不小于10米。
风管改变方向、变径或汇、分支路时不宜采用箱式管件代替当必须使用分配气流的静压箱时其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m安装时不应有死角或塌陷柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。
……