内容介绍
[天津]高层酒店工程斜面玻璃幕墙加工及安装技术内容简介本工程地上17层、地下3层;结构形式为框架-剪力墙结构;基础形式为梁、板式筏形基础;檐高为72.5m。斜幕墙的主要部位为酒店南北侧2层至3层、14层至15层。本工程包括斜幕墙部分的深化设计、制作、运输及施工安装工程。……
3施工方法及技术措施
3.1.1 2至3层脚手架搭设
2层至3层斜玻璃幕墙因为双层玻璃幕墙内侧施工空间较小采用内外侧搭设双排架并配合吊篮进行玻璃安装设计在酒店南北侧15轴与21轴之间搭设脚手架管采用标准的ф48x3.5建筑用脚手管并用扣件连接成整体脚手架立杆间距为1120mm立杆横距为1800mm步距为1500mm间隔5000mm与钢结构柱连接。
……
3.2.1工艺流程
施工准备→测量放线→预埋件安装处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→耐候硅酮密封胶嵌缝→清洁检查→竣工验收。
3.2.2操作工艺
(1)预埋件安装处理。定位预埋件安装位置打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm左右位移不大于20mm。
(2)连接角码安装。连接角码焊接钢板。连接角码端部在焊接钢板外无法时切短角码增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时切去角码边缘留出焊缝;预埋板两个方向偏差很大时补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时补加垫板。
……
7页编制于2012年。