高层办公楼绿色环保施工方案(附图).doc
内容介绍
[北京]高层办公楼绿色环保施工方案(附图)内容简介 本章主要包括有:环境管理目标及原则、LEED工程管理认证、环境因素辨识、环境保护组织管理、各项环境保护管理措施、节能降耗措施等。2.2 LEED认证活动在工程建设施工阶段的实施要求
尽管LEED认证更多的是强调从设计阶段就要开始着手但是在项目实施阶段如何贯彻设计意图也是非常重要的也就是说施工单位在LEED认证中起到至关重要的作用。
我司在工程建设施工阶段协助完成工程LEED管理认证所进行的主要管理组织活动为:
(1)在保护和节约水资源方面尽量减少施工用水比如现场和生活区使用节水龙头和节水洁具等并在施工过程中尽可能循环使用施工用水。
(2)在能源与大气环境方面现场对于噪声大的机械采取封闭措施要尽可能减少噪音和扬尘污染定期保养维护施工机械减少施工机械的废物排放;
……
3.2本工程环境管理工作目标及指标的管理实施
生产和生活污水排放达标:
指标:施工现场污水排放不高于《北京市水污染排放标准》中相应的分类分级标准。
实施对策:现场洗车池设沉淀池;现场厕所设化粪池;生活垃圾、生活废水集中处理;现场经沉淀后的污水经管道有组织的排入市政管线。
噪声排放达标:
指标:结构阶段噪声控制在白天小于70分贝夜间小于55分贝;装修阶段噪声控制在白天小于65分贝夜间小于55分贝。
对策:现场不设搅拌设备;场内禁止鸣笛;合理安排施工时间避免设备同时使用由于场地不足搭设临时性木工加工房在使用前封闭隔音处理;选用低噪声设备、降低人为行为产生的噪声;对噪声较大部位采取屏蔽措施降低噪声影响;
……
3)环境管理目标指标及重要环境因素关键特性的监测:
1施工噪声的监测:技术质量部负责对施工现场进行场界噪声测量并填写测试记录。
测试的时间:结构、装修等各施工阶段于施工开始后3日内进行1一次;各阶段施工正常进行后再进行一次测量时间分为昼间及夜间两部分进行。测试应选在无雨、无雪及轻风时进行当风级超过三级时应加防风罩超过四级应停止测试。
测试的方法:测量应在噪音最大时进行在同一测量点连续测量5-10个数值每次计数的间隔时间为5秒测量值为5-10个数的平均值。
……
26页编制于2010年
下载地址
进入下载页
文件大小
5.78MB
上传作者
乙方领
文件类型
.doc