防止不同强度等级混凝土同时浇筑产生施工冷缝.doc

资料评价:
★★★★☆
更新时间:
2021-07-14
下载权限:
免费会员
文件大小:
3.36MB
文件类型:
.doc
点击次数:
5
建筑论坛:
上传会员:
Jacky
所属栏目:
工程技术
下载地址:
久久建筑网提供了图纸、方案、教程资料。
防止不同强度等级混凝土同时浇筑产生施工冷缝内容简介本工程总建筑面积为41204.3m2建筑总高度为100.4m。地下2层地上27层属框架核心筒结构地下室防水等级为二级。
  地下2层及地下1层周圈外墙为混凝土剪力墙沿剪力墙位置每隔7.8m均布置有混凝土框架柱柱外皮与剪力墙外皮在同一轴线上。其中外剪力墙混凝土强度等级为C35 P6框架柱混凝土强度等级为C55 P8。由于此部位的混凝土强度等级不一样且地下室外墙施工时不宜分开浇筑混凝土以免留设施工缝而影响外墙的防水效果。经过综合考虑比较我项目部决定采用在剪力墙和框架柱垂直交界处安装快易收口网以保证不同强度等级混凝土的顺利浇筑。
  ……
  四、施工工艺流程及操作要点:
  1、工艺流程:裁割快易收口网→绑扎柱钢筋→安装快易收口网→绑扎剪力墙钢筋→支设柱、墙模板→浇筑混凝土→混凝土养护
  2、操作要点:
  1)、裁割快易收口网:快易收口网运送到施工现场的成品网片尺寸为2200×450mm。框柱与剪力墙交界处按照地下2层3.6m、地下1层3.8m的总长度并需保证上下两块网片搭接100mm的要求分别对快易收口网进行裁割。安装在框柱侧面的快易收口网宽度维持原成品网片尺寸450mm不变。
  2)、绑扎柱钢筋:按照施工技术交底的要求柱纵向钢筋采用电渣压力焊的方式进行连接。绑扎时按设计要求的箍筋间距和数量先将箍筋按弯钩错开要求套在下层伸出的搭接筋上在立好的柱主钢筋上用粉笔标出箍筋间距然后将套好的箍筋向上移置由上往下宜用缠扣绑扎。箍筋应与主筋垂直箍筋转角与主筋交点均要绑扎主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花或交错绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置并位于箍筋与柱角主筋的交接点上但在有交叉式箍筋的大截面柱子其接头可位于箍筋与任何一根中间主筋的交接点上。柱箍筋端头应弯成135°平直长度不小于10d(d—箍筋直径)。
  ……
  字数约3千字 编制于2010年
  [color=blue]欢迎您来建筑施工人自己的网站、交流的家园:http://sg.99jianzhu.com/shigong.asp[/color]
  
  防止不同强度等级混凝土同时浇筑产生施工冷缝 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件
安装工程: 设备安装图纸 动力图集 安装工程专业资料 安装施组设计 专题
工程造价: 造价法规 造价视频 造价指标 建筑造价 造价考试 水利造价 电力造价 装修造价 其他 安装造价 路桥造价 市政造价 园林造价 造价软件 造价表格 清单实
工程监理: 监理交底 施工监理 监理文档 旁站监理 监理考试 合同表格 监理细则 监理大纲 监理总结 监理月报 监理规划
路桥工程: 合同表格 路桥工艺 路桥论文 路桥交底 安全资料 路桥标书 路桥专业资料 路桥软件 其他资料 路桥图纸 路桥施工方案 路桥考试
装饰装修: 装修施工方案 装修图纸 室内设计 施工工艺 装修技术交底 装修表格 装修资料 建筑文库