福建某住宅地下室外墙裂缝处理技术总结.doc
内容介绍
福建某住宅地下室外墙裂缝处理技术总结内容简介地下为4栋连体单层地下室建筑面积为13850㎡;地上为4栋18层单体建筑面积53421㎡。本工程地下室外墙采用商品砼。砼强度等级为:与主楼墙柱相连的外墙为C40P8单层地下室外墙为C35P8。
外墙厚度:4#楼400厚消防水池外墙厚500其余外墙厚度均为350厚。
外墙浇筑高度:4#楼浇筑高度4.3m;1-3#楼主楼外墙3.2m;单层地下室浇筑高度为2.8m。
外墙长度:后浇带将地下室分成12块外墙分段长度:35m~85m不等。
裂缝描述
1.2.1裂缝形式:竖向上下贯通裂缝。
1.2.2裂缝部位:外墙、内墙。
1.2.3裂缝大小:中部较大。
裂缝处理
项目部立即通知分公司、公司技术质量部门、总包单位、监理单位、设计单位、建设单位、砼搅拌单位现场察看分析处理意见形成会议记要。此类裂缝不会影响上部结构安全、但不能保证地下室砼结构自防水须对外墙外侧进行表面防渗漏处理。
3.1用切割机将裂缝两边20-30㎜处切开切割深度为砼保护层厚度35㎜将裂缝处保护层凿开后清理基层、冲洗干净。
3.2采用创先牌堵漏王和水按比例搅拌均匀分两次将其压实、抹入裂缝中。表面压平、压光。
3.3防水施工时在裂缝处200㎜宽处做附加防水层1-2道。 本文编写于2006年