内容介绍

仿古建筑物防雷设计及施工内容简介 在建筑施工现场建设单位和施工单位都十分重视的安全问题主要是针对高空坠落、高空坠物、塔吊、提升机、临时用电等方面。而建筑施工现场防雷击是一个相对薄弱的环节。本文就环翠楼改造工程简单介绍如何安装防雷击装置做好防雷击工作减少雷击带来的损害。另外建筑物由金属材料作为屋面的建筑物由于其屋面板具有与避雷网同等的接闪效果故其防雷设计在接闪等方面与一般混凝土屋面的建筑物有所不同针对金属屋面的特殊性来探讨其防雷设计。
  ……
  2 施工现场防雷击
  2.1 防雷击装置
  施工现场的防雷击装置一般由接闪器(避雷针)接地线和接地体组成。接闪器应安装在高出建筑物或者构筑物的塔吊外用电梯物料提升机钢脚手架等顶端。接闪器的长度应为1~2m。接地线可用截面积不小于16mm2的铝导线截面积不小于12mm2的铜导线或者直径不小于8mm的圆钢20mm×20mm的扁钢也可以利用建筑物或者构筑物的金属结构体但要确保良好的电气连接。施工现场一般都选用圆钢和扁钢。接地体有放射式和带式两种。放射式接地体是采用多根长度1.5m直径50mm的钢管或者50×50mm的角钢将其一端垂直打入地下其顶端离地面不小于50mm用40×40mm的扁钢呈放射状连接。带式接地体是将多根长度1.5m直径50mm的钢管或者50mm×50mm的角钢将其一端垂直打入地下其顶端离地面不小于50mm用40mm×40mm的扁钢呈水平连接。防雷击装置的接闪器接地线和接地体之间的连接必须双面焊接焊缝为圆钢直径的6倍或者扁钢厚度的2倍以上。施工现场的防雷击装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω;施工现场设有变电所、配电所的其防雷击装置的冲击接地电阻不得大于10Ω。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面其钢筋应绑扎或焊接成闭合回路并应每隔18~24m采用引下线接地一次。防雷击感应的接地装置应和电气设备接地装置共用其接地电阻不应大于10Ω。
  ……