大体积混凝土施工和后张法预应力结构施工培训讲义内容简介2.3.1 大体积混凝土施工
   混凝土实体最小几何尺寸不小于1m或预计混凝土中胶凝材料水化放热引起温度变化而导致产生有害裂缝的混凝土称之为大体积混凝土。
  《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011:   8.7.1 大体积混凝土宜采用后期强度作为配合比、强度评定的依据。基础混凝土可采用龄期为60d(56d)、90d的强度等级;柱、墙混凝土强度等级不小于C80时可采用龄期为60d(56d)的强度等级。采用混凝土后期强度应经设计单位认可。8.7.3 大体积混凝土施工时应对混凝土进行温度控制并应符合下列规定:1 混凝土入膜温度不宜大于30℃混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50℃。 2 在覆盖养护或带膜养护阶段混凝土浇筑体表面以内40mm.~100mm位置处的温度与混凝土浇筑体表面温度差值不应大于25℃;结束覆盖养护或拆模后混凝土浇筑体表面以内40mm~100mm位置处的温度与环境温度差值不应大于25℃。3 混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃。4 混凝土降温速度不宜大于2.0℃/d;当有可靠经验时降温速率要求可适当放宽。
  ……
  2.3.3 后张法预应力结构施工
   分层浇筑法——分2~3层浇筑成型。转换梁、板下的钢管排架支撑的荷载减小;有利于大体积混凝土水化热散发有利温度裂缝控制;先后浇筑的叠合面需做好抗剪构造;大面积施工缝的处理保证长期荷载作用下承载力不受影响。
   结构加强法——
  ① 预应力混凝土结构
  ② 楼板分担法
  ③ 组合结构法
   分段张拉的作用——
   ① 可使转换梁的高度可保持较小值
  保证施工和使用阶段转换梁基本处于平直状态既无过大反拱又无过大挠度。② 大部分预应力损失可得到补偿可减少预应力筋数量
  。
  ……