地铁车站主体结构模板及支架安全专项施工方案.doc
内容介绍
[北京]地铁车站主体结构模板及支架安全专项施工方案资料目录li 一、编制依据 1 li 二、工程概况 1 li 2.1工程简介 1 li 2.2结构设计概况 2 li 2.3施工平面布置 2 li 2.4施工要求及技术保证条件 2 li 三、施工计划 3 li 3.1总体施工顺序 3 li 3.2施工段划分 4 li 3.3 施工进度计划 7 li 3.4主要机械设备 7 li 3.5主要工程数量 7 li 3.6劳动力使用计划 7 li 四、模板及支撑体系施工 8 li 4.1模板及支撑体系技术参数 8 li 4.2施工工艺流程 9 li 4.3施工方法 9 li 4.3.1柱模板及支撑体系 9 li 4.3.2 侧墙模板及支撑体系 10 li 4.3.3楼板模板及支撑体系 16 li 4.3.4梁模板及支撑体系 17 li 4.3.5脚手架施工 19 li 4.4模板、脚手架检查、验收 21 li 4.4.1模板安装检查、验收 21 li 4.4.2脚手架安装检查、验收 22 li 4.5模板、脚手架的拆除 23 li 4.5.1模板的拆除 23 li 4.5.2脚手架拆除 23 li 4.5.3模板、脚手架拆除时安全技术措施 23 li 五、模板支撑体系检算 24 li 5.1侧墙模板及支撑体系 24 li 5.1.1侧墙模板 24 li 5.1.2几字梁验算 26 li 5.1.3外楞验算 27 li 5.1.4支架验算 28 li 5.1.5预埋件强度验算 30 li 5.2板、梁模板及支撑体系 31 li 5.2.1荷载计算 31 li 5.2.2立杆稳定性验算 31 li 5.2.3模板验算 32 li 5.2.4顶板次背楞验算 33 li 5.2.5顶板主背楞验算 34 li 5.2.6顶纵梁次背楞验算 35 li 5.2.7顶纵梁主背楞验算 36 li 5.2.8顶纵梁对拉螺栓验算 36 li 5.2.9底板上翻梁侧模板及支撑体系验算 37 li 5.3柱模板及支撑体系 39 li 5.3.1荷载计算 39 li 5.3.2模板面板验算 40 li 5.3.3.内背楞验算 40 li 5.3.4柱箍验算 40 li 5.3.5对拉螺栓验算 41 li 六、质量保证措施 41 li 6.1质量保证措施 41 li 6.2成品保护措施 42 li 七、安全保证措施 42 li 7.1安全保证措施 42 li 7.2 高空作业 43 li 7.3 模板、脚手架施工安全措施 43 li 7.4 吊装作业安全保证措施 45 li 7.5脚手架进场、搭设、使用、拆除时安全检查 46 li 7.5.1脚手架进场安全检查 46 li 7.5.2模板、脚手架搭设、使用时安全检查 46 li 7.5.3模板脚手架拆除时安全检查 47 li 7.6冬期施工措施 47 li 7.7雨期施工措施 48 li 7.8消防保卫措施 49 li 八、应急预案 49 li 8.1可能发生的事故 50 li 8.2抢险组织 50 li 8.3应急救援机构组织职责 50 li 8.4应急处理程序和报告程序 51 li 8.5事故应急救援程序 51 li 8.6善后处理 55 li 九、绿色施工 55 li 9.1 节材措施 55 li 9.2 机械设备与机具 55 li 9.3 扬尘控制 55 li 9.4 噪音与振动控制 55 li 9.5 施工垃圾控制 56 li 9.6 职业健康 56内容简介 车站主体采用明挖法施工结构形式为地下两层三跨矩形框架结构负一层净高5350mm、4850mm、5650mm负二层净高8597mm、6300mm、7800mm结构净宽22000mm、19500mm、27700mm。车站主体结构明挖段中板、顶板、侧墙、柱、顶纵梁、中纵梁等结构模板面板均采用15mm厚木胶板。中板、顶板、顶纵梁、中纵梁等模板下铺设100mm×100mm方木进行衬垫提高板模刚度保证板面平整度要求。侧墙采用95×100mm几字梁与双10a槽钢竖横向衬垫并选用单侧墙体模板支架体系。框架柱采用100mm×100mm方木与双10槽钢竖横向衬垫。
支撑体系选用直径48mm壁厚3.5mm碗扣式脚手架管剪刀撑及不能采用碗扣式脚手架管处采用直径48mm壁厚3.5mm钢管;
……
4.3.2 侧墙模板及模板支撑体系
侧墙模板面板采用15mm厚木胶合板,竖龙骨为95×100mm钢质几字梁间距(中到中)为300mm横龙骨采用双10a槽钢背楞间距为900mm横竖龙骨交点处采用连接爪连接。模板支架采用单侧模板支架最大间距为800mm。模板支架由支架系统及埋件系统两部分组成,其中埋件系统包括:地脚螺栓、连接螺母、外连杆、外螺母和横梁。埋件选用螺纹二级钢直径为25mm、L=700mm的螺杆间距为300mm。
……
满堂红脚手架
1)搭设脚手架脚手架顶、底托使用伸出长度不宜超过300mm。
2)模板下面横向铺设100×100mm方木由脚手架支托。
3)在底板、中板上弹出轴线、柱位置线安装满堂红脚手架。
4)安装板底模板拉线找平模板拼缝用胶条密封。为保证下部建筑限界、沉降后净空仍能满足要求中板、中梁和顶板、顶梁底标高应考虑支架、搭板沉降及施工误差当跨度大于4m时模板预留拱度起拱高度为跨度的3‰以确保净空和限界要求。
……
59页字数约3.4万字编制于2010年9月
下载地址
进入下载页
文件大小
2.38MB
上传作者
美萍
文件类型
.doc