内容介绍
郴州市国际会展中心施工质量情况介绍[PPT五十余页,附图丰富]br/工程概况:br/ 该工程名为郴州市国际会展中心工程主要使用功能:展览、会议该工程总建筑面积58821.1m2其中地上49495.1m2地下9326m2地上2层地下1层建筑高度41.2m设计使用年限为50年建筑分类为一类高层耐火等级为一级结构安全等级为二级地下室防水等级为一级屋面防水等级为二级抗震设防烈度小于6度。该工程中推广应用的2010版建筑业新技术。 ……br/资料目录:一、工程概况二、工程技术难点与新技术推广应用情况三、工程质量情况四、工程技术资料情况五、工程质量亮点实施情况及计划六、综合效果及获奖情况br/br/工程施工的主要难点及技术措施多专业协同作业场地布置、调配难度大。项目虽有较大的占地面积然多工种联合作业尤其钢结构构件体量大需要大量的焊接拼装以及吊装场地本着高效、合理、绿色节约的原则需要依据设计图纸结合现场情况提前做好施工场地规划并适时优化调整最大程度减少重复施工及二次转运费用;项目结构复杂作业技术难度高多工种协同作业配合要求高施工质量管控工作量大。钢筋砼、钢管砼、型钢砼梁、预应力楼面板、多曲线钢结构屋盖等结构节点构造复杂多专业立体交叉作业钢结构管桁架屋盖制作、运输、组队拼装、吊装工序繁杂项目合理运用BIM技术进行提前建模电脑控制精确加工全过程质量跟踪;钢管柱、型钢梁、钢管桁架现场焊接拼装焊缝量大质量管控难度大。项目一级焊缝达到10053米为确保焊缝质量所有作业人员均进行了作业培训考试及测试项目采取三方探伤检测项目自身先进行探伤检测质检单位进行第三方检测建设单位组织检测质量合格率100%;四万平方米大面积超平混凝土地面、环氧地坪漆地面施工平整度控制难度大对测量、作业人员水平及责任心管理要求高。目成立QC攻关小组收集调查数据分析原因采取PDCA的质量管理模式不断改进最终实现地面施工质量目标:3m靠尺检查96%的面积平整度在3mm以内;异形金属屋面板曲面多变材料加工吊装难度大且全为高空特种作业危险系数高对测量、拼装精度要求高。屋面覆盖面积近到四万平方米十一条飘带高低起伏各异且相邻最大高差达15m最大坡度近60°项目作业人员每天进行安全测试及交底才允许进入作业场地测量放线后采用电子机械进行精确弯弧下料借口铆钉部位跟踪检查防水节点重点管控;大面积大跨度半隐框玻璃幕墙施工难度大。所有玻璃幕墙均现场测量定尺下料确保精度要求单块玻璃重量达到近300公斤项目采用吊装机械配合人工作业同时还包含屋顶大量异型斜板玻璃拼装、吊装难度大。br/br/img title=郴州市国际会展中心施工质量情况介绍[PPT五十余页附图丰富]_1 tfs/pic/v1/tfs/T1nYZTB4KT1RCvBVdK.png下载地址