超高层塔楼超深基坑逆作法施工方案(基坑深22米).ppt
内容介绍
[江苏]超高层塔楼超深基坑逆作法施工方案(基坑深22米)资料目录li 1、工程概况 li 2、逆作法施工重难点分析 li 3、测量施工方案 li 4、降水施工方案 li 5、土方工程施工方案 li 6、钢筋工程施工方案 li 7、模板工程施工方案 li 8、混凝土工程施工方案内容简介【工程概况】本工程总体为地下室、裙楼及两塔楼,工程总建筑面积约52万m2,地下室4层商业裙房为7-10层裙房高度为53.5m两塔楼高60/67层建筑总高度为259m。工程基础为桩基础筏板结构筏板厚度为1000mm,柱基本为钢管砼柱直径600mm10根叠合柱为700*700方形柱。地下三层四层为人防结构。
【逆作法施工重难点分析】
1、逆作法施工结构预留预埋多精度要求高。
2、出土口数量及位置的合理布置
3、土方暗挖挖机容易碰撞钢立柱、预留插筋等造成损失。
4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影响挖土机械行走。
【内容节选】
4、降水施工方案
1)、基岩水降水
2)、开挖深度范围土层潜水降水
3)、基岩降水采用二级转换
4)、地表水堵、排
5、土方工程施工方案
基坑面积约为9400m2地下四层最大开挖深度为22m总土方量约为18.7万m3。基坑开挖分五个层次进行第一层采用明挖土第一层以下全部采用暗挖土。7、模板工程施工方案
1)叠合柱模板支设2)地下室内墙模板支设3)地下室外墙模板支设
……PPT格式55页编制于2011年。