超长梁预应力施工总结.doc

投稿: Jacky 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

超长梁预应力施工总结内容简介框架剪力墙结构地下一层地上十二层总建筑面积33851平方米。屋面设计为中庭采光混凝土构架层设置了四道连续三跨总长62米的预应力大梁两塔楼间单跨最大跨度为36米梁截面1800-2400×600mm梁内配置6束8Φj15.2的有粘结预应力钢绞线。   4.控制要点及体会
  4.1编制合理可行的专项施工方案是确保预应力工程施工质量、进度、安全的顺利完成的重要保证。
  4.2施工时加大与各分项专业的配合非预应力筋绑扎时在钢筋密集部位特别是柱筋与梁筋、主梁筋与次梁筋交叉位置要预留出波纹管与锚垫板的安装间隙以确保波纹管能按设计的位置要求安装。
  4.3控制好预应力束曲线的最高点、最低点以及反弯点的位置使其符合设计要求。
  4.4该工程预应力筋较长且梁截面大(在房建设计中很少出现)为了下一步顺利张拉预埋波纹管浇筑混凝土时从严要求支架间距由规范规定的80—100CM缩小为60—80CM。浇筑混凝土时尽可能减小混凝土对波纹管的冲击力穿束后在其它工序作业时严禁在钢绞线上用电焊引弧或打火并指派专人看护。
  4.5由于预应力筋较长预应力张拉时需二次倒缸。选择在合适的张拉应力时倒缸也是至关重要的。应力大了倒缸二次张拉时容易出现断丝或滑锚等不利因素;应力小了倒缸能造成千斤顶二次张拉缸伸量仍满足不了预应力筋伸长值施工中经过计算我们选择了在张拉力至40%—50%之间。确保了预应力施加的顺利进行。   06年编制

下载地址