北京某危改项目高压线防护方案(有计算).doc
内容介绍
北京某危改项目高压线防护方案(有计算)资料目录li 一、编制依据 li 二、工程概况 li 三、施工准备 li 四、主要施工方法及技术要求 li 4.1 搭设作业程序 li 4.2 一般构造 li 4.3 搭设 li 五、防护架的计算 li 5.1 计算参数 li 5.2 荷载计算 li 5.3 脚手架单肢杆件稳定性验算 li 六、安全文明施工内容简介本工程基坑东南西北共有4处高压线需要进行安全防护具体见高压线防护平面位置图。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分 高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于1.5m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条
之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全必须采取切实可行的防护措施编制专项防护方案。 我们考虑搭设双排杉槁脚手架局部里排紧邻槽边外排立在围墙外。为了保证施工安全建议在基础及主体结构施工阶段高压线部位空地不要作为散料和半成品周转区这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度53m外墙距围墙约3-8m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。