安徽某电厂冷却塔施工技术总结资料目录li 1.工程概况 1 li 2 施工组织 1 li 3. 技术方案 3 li 4. 质量管理 13 li 5. 职业健康安全和环境管理 15 li 6. “四新”技术应用情况分析 16 li 7. 改进意见 17内容简介1座淋水面积9246m2双曲线自然通风冷却塔塔顶标高150.10m;基础半径60.286m混凝土标号C25F100W6人字柱44对混凝土标号C30F150W8;单杯口基础208只双杯口基础36只混凝土标号C25;筒体标高148.793m喉部半径33.247m喉部标高112.181m混凝土标号C30F150W8。该冷却塔环基土方共计约4.5万立方采用2台斗容量1m3的反铲进行开挖。回填时为增强内部底板的整体性防止底板断裂环基内侧采用砂砾石回填12T压路机碾压6遍达到密实度要求。环基外侧采用回填土分层夯实密实度0.94。
  杯口基础采用单个基础独立开挖浇筑混凝土后基坑采用回填砂进行回填回填砂采用满灌水后振动棒振捣密实。
  本工程采用复合模板支撑系统采用钢管和木支撑。池壁内外模板的竖向拼缝采用木隔条来解决弧度变化。木模板配模依据模板翻样图施工。
  该施工项目为 “精品示范项目”如采用传统对拉螺栓使用木质螺栓堵头将大大降低混凝土外观的美观为此我们决定采用一种新的对拉螺栓堵头——塑料堵头来改变以往木质螺栓堵头凿除后带来的外观质量缺陷混凝土外观得到了很大的提高外观质量评定为优良。   