《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005宣贯讲义(附图丰富).ppt
内容介绍
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005宣贯讲义(附图丰富)内容简介1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
5.1.1 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零钱应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图5.1.1)。--强制性条文。
……
三、对“外电线路架设防护设施 ”的执行情况
4.1.1条在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
[说明]本条是根据现行国家标准《电击防护装置和设备的通用部分》GB/T 17054以及国际电工委员会标准《电击防护 装置和设备的通用部分》IEC 1140:1992关于电气隔离防护原则对施工现场施工人员可能发生直接接触触电的特殊隔离防护规定。
……
四、关于“设置防雷保护”的执行情况
①施工现场设低压配电室不设专用变电所时:
如配电线路为架空线路应将其架空进、出线处绝缘子铁脚与配电室接地装置相连接以防雷电波侵入亦兼有防直击雷的作用。
如配电线路为埋地电缆且线路较短为防雷电波从其与架空线的连接处侵入在电缆两端来回反射叠加成过电压波并进入配电室需在电缆两端装设阀型避雷器。
五、关于“配电室消防和照明”的执行情况
六、关于“架设配电线路”的执行情况
七、关于“三级配电两级保护”及“标准电箱”的执行情况
八、关于“电动建筑机械”的执行情况
……
PPT格式300页
下载地址
进入下载页
文件大小
62.57MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
.ppt