《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203—2011修改内容解读讲义.ppt
内容介绍
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203—2011修改内容解读讲义内容简介《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203—2011修改内容解读讲义主要介绍规范主要修订内容、砌体施工工艺指导、注意事项、定位放线等可供参考学习。……
砌体结构施工基本要求:
1、蒸压(养)砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块类的墙体材料至少养护28d后方可上墙砌筑;砌块应存放在专用防护棚内有可靠的防潮、防雨淋措施;断裂、缺棱掉角等砌块不得使用。
2、砌筑砂浆应采用预拌砂浆,分次砌筑每次砌筑高度不应超过1.5m或一步架高度石砌体不易超过1.2m。
3、填充墙与周边混凝土结构竖向衔接处宜留15~20mm宽缝隙。待墙体砌筑完成后采用掺加不大于水泥重量5%的膨胀剂的干硬性水泥砂浆二次嵌缝并嵌填密实。
4、填充墙砌筑接近梁板底时应留一定缝隙至少间隔14d待沉降基本稳定后再将其挤紧。当采用顶部“滚砖”补砌时“滚砖”两端及中间宜采用预制三角形混凝土块进行补砌滚砖斜度宜控制在60度左右;当采用细石混凝土填塞时梁(板)底应预留30~50mm缝隙用干硬性C20以上膨胀细石混凝土填塞并用防腐木楔(间距不大于600mm)挤紧。
5.在填充墙上剔凿孔洞、槽时应用专用机具避免锤击、打凿。剔槽深度应保证线管管壁外表面距墙面基层不小于15mm并用1:3水泥砂浆抹实。线管稠密部位应采用细石混凝土填补。
6.墙体临时洞口处上部应加设钢筋混凝土过梁墙体两侧预留2Ф6拉结筋间距500mm,补砌时应对连接处湿润、顶实。
7.消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上的过梁应在其线管穿越的位置预留孔槽不得事后剔凿。
……
增加了毛石砌体灰缝厚度规定:
7.1.9 毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应均匀灰缝厚度应符合下列规定:
1、毛石砌体外露面的灰缝厚度不宜大于40mm;
2、毛料石和粗料石的灰缝厚度不宜大于20mm;
3、细料石的的灰缝厚度不宜大于5mm。
增加用于室内的石材应经放射性检验规定:
7.1.2石砌体采用的石材应质地坚实无裂纹和无明显风化剥落;用于清水墙、柱表面的石材尚应色泽均匀; 石材的放射性应经检验其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的有关规定。
……
PPT格式113页2015年编制。
下载地址
进入下载页
文件大小
7.10MB
上传作者
一样无忧
文件类型
.ppt