《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011宣讲稿.ppt

投稿: 再见 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011宣讲稿内容简介一、规范修订的主要内容
   修订了钢管的规格。取消φ51×3.0钢管;为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T 21835-2008)将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6。
   对钢管壁厚的下差限制更严格。将原规定壁厚下差为0.5mm改为0.36mm。当所用钢管的壁厚不符合规范规定时可以按钢管的实际尺寸进行设计计算。
   双管立杆脚手架的经济性不好很少使用本次修订中予以取消。
   柔性连墙件的做法粗糙可靠性差不符合安全要求本次修订中予以取消。
  ……
  二、双排脚手架的结构性能及其规范修订内容
  1、双排脚手架的结构性能
   在作用极限荷载时双排脚手架结构的可能破坏形式是以连墙件设置层为反弯点的脚手架平面外大波整体失稳或脚手架较大步距间立杆段的局部弯曲失稳二种形式。通常情况下脚手架的破坏形式表现为前一种其承载力由平面外大波整体失稳时的承载力值确定。但是如果脚手架的步距过大(超过二米)立杆段的稳定承载力可能低于整体失稳时的承载力。
  ……
  PPT格式50余页2011年