GB50203-2011砌体结构施工质量验收规范培训(145页)内容简介1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。不适用于铁路、公路和水工等砌石工程。
  2.0.3 块体——砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。
  2.0.4 小型砌块——块休主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。
  ……
  2.0.13 薄层砂浆砌筑法——采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。
   由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在着一定差异加气混凝土又是一种多孔质吸水的材料传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。
   加气混凝土专用砂浆其中又分为适用于“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆。使用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时砌块不需浇(喷)水湿润水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。
  ……
  5.2.1 (强条)砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
  抽检数量:每一生产厂家烧结普通砖、混凝土实心砖每l5万块烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一验收批不足上述数量时按1批计抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
  【老规范】抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批抽检数量为1组。
  5.2.2 砌体灰缝砂浆应密实饱满砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝不得低于90%(新增内容)
  ……