BM连锁砌块施工技术讲解.ppt
内容介绍
BM连锁砌块施工技术讲解资料目录li 1.工程概况 li 2.BM砌块的性能要求 li 3.BM砌块的块型介绍 li 4.主要节点分析 li 5.施工工艺 li 6.与砌体有关的试验 li 7.难点分析内容简介 构造柱及芯柱的布置:1.门窗洞口两侧。
2.墙长超过5m时墙中段设置墙长大于9m时设置2根以上芯柱或构造柱且芯柱与框架柱、芯柱与芯柱之间的距离不宜>4m。
3.转角、丁字墙、十字墙交接部位。
4.BM砌块与其他类型墙体连接处宜设置构造柱连接。
2.3 排块:
根据砌筑、灰缝等模数进行排块灰缝厚度5mm上下皮应错缝搭砌其搭砌长度不宜小于小砌块的1/3且不小于90mm。排块应考虑芯柱和水平系梁位置从芯柱、门洞口开始排水平块至主体结构处必须保证柔性连接不符合模数时用辅块调节或切割整砖;竖向排块时需考虑门洞标高不符合模数时可用辅块调节或用砼浇筑“坎台”。
2.4 水电管线在砌筑前按图纸位置提前安装到位避免后期剃凿破坏墙体。由下至上的线管砌筑时将砌块套入;由上至下的线管砌筑时将砌块侧面开槽将管线套入砌块中
5.BM砌块墙体不宜设置临时间断洞口。
6.需要移动砌体中的砌块或砌块被撼动时应清除原砂浆重新刮浆砌筑。
7.埋设固定各种设备的固定件时应根据设备情况采取必要措施保证固定件锚固牢靠。
1)对于暖气片等较重设备的固定件应该用C20砼将相应砌块部位填实。2)对于室外空调机等外挂设备应在墙体中预埋空调机托板或托架固定点处室外一侧的砌块孔洞应用C20微膨胀混凝土灌实。3)对较大较重的外挂设备应采取附加钢筋混凝土芯柱等构造措施
8.严禁在砌好的墙体上打凿洞口或用冲击钻成孔。确需留孔时可用无齿锯开孔。
9.砌块每日砌筑高度不宜大于1.8米低温季节应适当降低。24h后方可继续砌筑。砌体转角和交接部位应同时砌筑对不能同时砌筑又必须留设临时间断处应砌成斜槎斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
…………
编制于2012年。