BDF箱体内模抗浮应用技术.doc
内容介绍
BDF箱体内模抗浮应用技术内容简介1、工程结构设计:地下五层、地上二十二层。东西长63.40m南北 79.60m建筑面积75418m2。结构形式为框架剪力墙结构;地下一至五层楼板、地上一层至十九层筒体部位及二十至二十二层楼板为现浇钢筋砼实心平板其余部位均为现浇钢筋砼空心楼板(空心楼板施工时先安装BDF箱体内模)。
……
(二)BDF箱体内模施工特点
现浇钢筋混凝土空心板施工的关键技术在于固定 BDF薄壁管的位置。同时由于管壁薄承载的能力差箱间还有一些配筋因此易造成如下问题:箱体难以固定成线箱距难以保持均匀;砼浇筑时易造成箱体上浮带动板筋位移导致板下钢筋保护层偏大;箱体下方砼难以振捣密实易形成蜂窝、麻面、孔洞等缺陷;箱体易破损施工时振捣不易到位。因此在施工工艺上还需要采取一些特殊的技术措施。
……
(7)安装BDF箱模:空心箱模吊运时;采用焊接好的敞口钢筋笼(内侧四边和底面用多层胶含板封闭)把箱模吊运到施工作业面。按照排箱图在每个肋梁空格内依次摆放箱模要安放平整前后、左右要对齐、对正。当预埋设施无法避开箱模时可对箱模锯口或断开等措施但事后用胶带和聚苯板封堵严密。对于有些肋梁空格不能满足箱模尺寸的可将箱模锯开箱模空腔内填塞聚苯板并用胶带封堵严密后使用。
……
6页编制于2010年