13G101-11G101系列图集施工常见问题图文解析(较实用).doc

投稿: 不贵图 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

13G101-11G101系列图集施工常见问题图文解析(较实用)内容简介 13G101-11G101系列图集施工常见问题解答77页包括一般构造、柱和节点构造、剪力墙、梁构造、板构造、基础构造等本图集采用图文并茂一问一答方式针对施工中容易混淆、容易忽视、容易出错的问题给出正确做法的解答可供参考。
  ……
  1.3采用光圆钢筋时锚固长度是否已包括末端180°弯钩长度180°弯钩长度取值为多少?什么时候可不设180°弯钩?
  l光圆钢筋系指HPB300级钢筋由于钢筋表面光滑只靠摩阻力锚固锚固强度很低一旦发生滑移即被拔出因此其末均应做180°弯钩如图1.3所示。作受压钢筋时可不做弯钩。
  HPB300级钢筋末端180°弯钩其弯后平直段长度不应小于3d弯弧内直径2.5d180°弯钩需增加长度为6.25d。
  2板中分布钢筋(不作为抗温度收缩钢筋使用)或者按构造详图已经设有≤15d直钩时可不再设置180°弯钩。
  ……
  1.17焊接封闭箍筋有何要求?箍筋末端拉钩有何要求?拉筋拉钩做法有何要求?
  上部结构构件中G101系列图集要求的箍筋都为封闭箍筋封闭箍筋可采取焊接封闭的做法也可在末端设置弯钩。
  1焊接封闭箍筋宜采用闪光对焊;采用气压焊或单面搭接焊时应注意最小直径适用范围。单面搭接焊适用于直径不小于10mm的钢筋气压焊适用于直径不小于12mm的钢筋。为保证焊接质量焊接封闭箍筋应在专业加工场地并采用专用设备完成《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012规定了详细的施工操作和验收要求。焊接封闭箍筋要求如下:
  l)每个箍筋的焊接连接点数量应为1个焊点宜位于多边形箍筋的某边中部且距离弯折处的位置不小于100mm。
  2)矩形柱箍筋焊点宜设在柱短边等边多边形柱箍筋焊点可设在任一边。
  3)梁箍筋焊点应设置在顶部或底部.
  4)箍筋焊点应沿纵向受力钢筋方向错开布置。
  ……
  77页编制于2013年。

下载地址

进入下载页
文件大小
16.10MB
上传作者
不贵图
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息