大型八层办公楼全套电气施工图纸(知名设计院)dwg

投稿: 再见 更新: 2023-12-21 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]大型八层办公楼全套电气施工图纸(知名设计院)建筑功能:商业高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结构地上层数:8层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:47张地下室用途:设备用房负荷等级:二级防雷等级:第三类接地方式:TN-S项目位置:安徽强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,会议系统资料目录1、电气设计说明 2、箱变一次系统图 3、配电房低压一次系统图 4、泵房、空调机组低压系统图 5、配电盘系统图 6、配电干线图 7、监控系统图 8、综合布线系统图 9、有线电视系统图 10、广播系统图 11、火灾自动报警系统图 12、照明平面图 13、电力平面图 14、防雷平面图 15、基础接地平面图 16、火灾报警系统平面图 17、弱电平面图内容简介 本资料是[安徽]大型八层办公楼全套电气施工图纸(知名设计院)总共47张。
   本工程强电设计包括配电系统、照明系统、防雷接地系统、弱电系统等。
   本工程弱电设计包括电话、宽带网络系统,有线电视系统监控系统广播系统。
   本工程按三类防火等级设防消防电气系统包括火灾自动报警切断非消防电源等。采用二总线制智能型联动型火灾报警系统系统主机设置在消防控制室。办公室等以房间为探测区域设置智能感烟探测器地下车库车位顶部设置感温探测器。在走廊处设置手动报警按钮并设有消防专用电话插孔。设置火灾讯响器作为火灾时报警装置同时利用广播系统发布火灾警报。对消防电源工况、水池水位信号、报警阀压力接点进行检测。控制消防设备的启、停并应显示其工作状态。消防线路采用耐燃型电线消防电话单独穿管敷设不能与其他弱电线路共管均穿钢管在吊顶及墙体内暗敷设。
  