隧道瓦斯专项施工方案(2012年).doc

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[贵州]隧道瓦斯专项施工方案(2012年)资料目录li 编制说明 li 工程概况 li 施工方案 li 超前地质探测 li 瓦斯监测专项方案 li 揭煤防突施工方案 li 其它不良地质地段及地质灾害施工措施 li 关键岗位的岗位职责 li 瓦斯事故应急预案 li 安全保证措施 li 职业健康保护措施内容简介隧道左线全长: 1304m
  隧道右线全长: 1280m
  围岩类别: Ⅳ、Ⅴ级围岩
  隧道施工方法: 台阶法开挖方法
   环形开挖预留核心土法
  隧道最大开挖断面:116m2
   最小开挖断面:101m2   [内容节选]
  隧道准备采用超前探孔方法用ZY-1250型地质钻机钻探探孔探测煤系地层地段和瓦斯溢出情况(当前探钻孔未揭煤且孔内瓦斯浓度小于0.5%时本隧道按照正常隧道施工施工内容按设计图纸要求进行;当前探钻孔揭煤或检测到瓦斯浓度大于0.5%时本隧道按照专项施工方案施工);洞内设置瓦斯自动检测设备瓦斯检测采用人工检测和自动检测相结合的检测方式;洞内供电电缆采用矿用塑料电缆开关及灯具一律采用防爆型;洞内机械设备一律采用“瓦斯电”闭锁装置或进行防爆改装的设备;
  隧道掘进施工Ⅳ、Ⅴ级围岩分别采用台阶法、环形开挖预留核心土法掘进施工人工风钻(湿钻)打眼开挖含瓦斯的围岩采用电力起爆并使用煤矿许用电雷管、煤矿许用毫秒延期雷管和煤矿许用炸药正向起爆;隧道通风采用压入式通风方式;初期支护采用超前小导管和锚网喷砼支护;出渣采用无轨运输;二次衬砌采用模板台车衬砌混凝土在洞外集中拌合混凝土运输车运输泵送混凝土入模。
  隧道开挖后立即施作初期支护及时进行仰拱施工尽快完成二次衬砌及早封闭减少瓦斯溢出量。遵循短进尺、弱爆破、强支护、早衬砌的原则稳步前进。
  ……
  (3)开挖掌子面及其它地点体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时附近20m内必须停止工作撤出人员切断电源进行处理。
  (4)对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时方可通电开动。
  (5)开挖掌子面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时必须停止工作撤出人员查明原因制定措施进行处理。
  (6)隧道施工必须有因停电和检修通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电。恢复正常通风后所有受到停风影响的地点都必须经过通风、瓦斯检查人员检查证实无危险后方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内都必须检查瓦斯只有瓦斯浓度不超过1.0%时方可开启。
  (7)临时停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过规定不能立即处理时必须经有关专家研究后方可进行排放。
  (8)停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%时必须采取安全措施控制风流在项目部主管瓦斯通风负责人的组织下排放瓦斯。
  ……
  当超前地质综合预报前方有煤层时掌子面在距推测煤层15-20m处采用ZY-1250全液压矿用钻机施钻1个直径75mm探测孔初步探测煤层位置距初探煤层位置10m(垂距)处的开挖工作面上打3个超前探孔并取岩(煤)芯分别探测开挖面前方上部及左右部位煤层位置;探测孔必须穿透煤层全厚且进入煤层顶底板0.5m(遇采空区须进入采空腔内)详细记录岩芯资料以掌握煤层位置、走向、倾向、倾角、煤层厚度、瓦斯情况。
  当煤层位置与推测位置不一致时再增加2孔重新确定煤层位置、走向、倾向、倾角、煤层厚度、瓦斯情况。在分部位开挖每部施工前在距推测煤层位置10m处施钻1个孔径89mm验证孔。
  ……
  