[西安]地铁工程施工监测方案(中铁建)内容简介4、监测项目实施细则
   4.1、基坑周边地表沉降监测
   4.1.1、沉降点的埋设
   沉降监测是根据监测基准点高程进行的基准点的形式和埋设可参考三等水准点的要求进行(见图4.1)其数目不少于3个以便组成水准控制网。对基准点定期进行校核防止其本身发生变化以保证沉降监测结果的准确性。基准点应在沉降监测的初次观测之前1个月埋设好…………
   4.2、基坑周边地下管线沉降监测
   4.2.1、测点埋设
   地下管线测点重点布设在燃气管线、电力管线、通信管线、污水管线上测点布置时要考虑地下管线与基坑的相对位置关系。有检查井的管线应打开井盖直接将监测点布设到管线上或管线承载体上;无检查井但有开挖条件的管线应开挖暴露管线将观测点直接布到管线上;无检查井也无开挖条件的管线可在对应的地表埋设间接观测点。沉降敏感部位应加密监测点位监测方法与地表沉降监测相同见图4.2…………
   4.4、基坑围护桩体变形监测
   4.4.1、测点布置
   1)地下围护桩内测斜管的埋设
   ①定位→②将测斜管绑扎在围护桩钢筋笼的主筋上并封死管底→③校准测斜管方位→④下围护桩钢筋笼→⑤浇注围护桩混凝土→⑥管口用200×200×100铁盒保护→⑦测读初始值。校准测斜管方位时测斜管内的十字槽的一边应垂直压顶梁…………
   2)监测仪器
   使用北京航天仪器研究所生产的CX-03A型测斜仪测试精度:±0.1mm…………
   3)监测原理:监测时将测斜仪探头轻轻滑入预埋的测斜管底部自下而上每隔100cm向上拉线读数测定测斜仪与垂直线之间的倾角变化即可得出不同深度部位的水平位移…………
   4.8、围护结构支撑轴力监测
   4.8.1、测点布置
   元件选择:对于钢结构支撑杆件采用轴力计测试测点布置见监测总平面图…………
   轴力计安装: 将轴力计圆形钢筒安装架上没有开槽的一端面与支撑固定头断面钢板焊接牢固电焊时安装架必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐。待冷却后把轴力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上的4个M10螺丝把轴力计牢固地固定在安装架内然后把轴力计的电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧确保支撑吊装时轴力计和电缆不会掉下来。起吊前测量一下轴力计的初频是否与出厂时的初频相符合(≤±20Hz)。钢支撑吊装到位后在轴力计与墙体钢板间插入一块250mm×250mm×25mm钢板防止钢支撑受力后轴力计陷入墙体内造成测值不准等情况发生。在施加钢支撑预应力前把轴力计的电缆引至方便正常测量位置测试轴力计初始频率。待钢支撑预应力施加结束后测试轴力计的轴力检验轴力计所测轴力与施加在钢支撑上的预顶力是否一致测点如图4.9…………