[广东]地铁工程车站施工用电安全专项施工方案(中铁)内容简介四、施工用电安全防护措施
   1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底考核合格后方可上岗工作…………
   2、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能并应符合下列要求:
   (1)、保管和维护所用设备发现问题及时报告解决…………
   (2)、移动电气设备时必须经电工切断电源并做妥善处理后进行…………
   (3)、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关并应关门上锁…………
   (4)、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品并应检查电气装置和保护设施严禁设备带“缺陷”运转…………
   3、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应…………
   4、施工现场用电应采用三相五线制供电系统且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须做重复接地;当线路较长时线路中间应增设重复接地其电阻值不应大于10Ω…………
   5、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备…………
   6、施工现场的电气线路必须保持良好的绝缘状况并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸的措施…………
   7、运行中的电气设备发生开关跳闸或熔断器熔断未查清故障原因前不得合闸…………
   8、在装置式空气断路器或漏电保护开关下火接、拆用电设备时必须逐相验电确认安全后方可进行操作…………
   25、电缆线路敷设应符合下列规定:
   ⑴电缆线应根据环境条件采取埋地或架空敷设严禁沿地面敷设…………
   ⑵电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定…………
   ⑶电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m…………
   26、配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应…………
   27、每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备…………
   28、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆不得有接头…………