地铁车站冠梁、腰梁及混凝土支撑施工方案.doc
内容介绍
[东莞]地铁车站冠梁、腰梁及混凝土支撑施工方案资料目录li 1 编制依据 1 li 2 工程概述 1 li 3 施工进度计划 2 li 4 施工组织管理 2 li 5 机具、材料及劳动力计划 2 li 5.1 施工机械准备 2 li 5.2 材料计划表 3 li 5.3 劳动力组织 3 li 6 施工方案 3 li 7 施工工艺流程及施工方法 4 li 7.1 施工工艺流程 4 li 7.2 施工方法 4 li 7.2.1土方开挖 4 li 7.2.2 冠梁、腰梁及钢筋砼支撑模型 5 li 7.2.3 钢筋制作与安装 7 li 7.2.4 砼浇捣 8 li 7.2.5 拆模 10 li 8 质量保证措施 10 li 8.1 模板工程 10 li 8.2 钢筋工程质量保证措施 10 li 8.2.1 原材料质量控制 10 li 8.2.2 钢筋加工制作质量控制 11 li 8.2.3 钢筋焊接质量控制 11 li 8.2.4 绑扎钢筋质量控制 11 li 8.3 砼工程质量保证措施 11 li 8.3.1 砼施工质量保证措施 11 li 8.3.2 雨季砼施工的措施 13 li 8.3.3 夜间砼施工的措施 13 li 9 安全保证措施 13 li 10 文明施工和环保措施 14 li 10.1 文明施工措施 14 li 10.2 环境保护措施 15 li 11 附图 16内容简介 地下两层两跨(局部三跨)钢筋混砼框架结构顶、中、底板与中柱、内衬墙形成为一闭合框架顶、中、底板设计为梁板体系。车站内衬墙与围护结构间设置柔性防水层采用复合式结构。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝变形缝宽度20mm。本站大里程端为盾构吊出设置人防隔断门;小里程端为盾构始发。本车站地下连续墙顶部施做一道钢筋混凝土冠梁冠梁高度1100mm,宽度800mm。主体基坑共设三道内支撑轨排井兼盾构出土孔采用6道预应力锚索支护水平间距2m竖向间距2.5m。车站端头扩大段三道支撑均采用钢筋混凝土支撑其余标准段第一、二道支撑为砼支撑水平间距6m:(其中砼支撑A截面600×800mm;砼支撑B截面700×1000mm;砼支撑C截面700×1100mm;砼支撑C-a截面800×1100mm);第三道支撑采用Ф609(t=14)钢支撑水平间距3m。
冠梁通过连续墙预留主筋与连续墙连接腰梁设置于第二、三道钢支撑处通过预埋在连续墙内钢筋与连续墙连接。
2012年5月30日开工20013年1月10日竣工总工期224个工作日。
在地下连续墙施工时预埋钢筋混凝土支撑和车站端头的斜混凝土支撑位置的连接钢筋土方开挖到相应位置时破除连续墙表层混凝土剥出所预埋的钢筋绑扎腰梁及支撑的钢筋腰梁钢筋与预埋钢筋焊接当预埋钢筋位置偏差较大或脱落时采用植筋的方法补救。
在土方开挖到每层混凝土支撑底500mm后停止开挖都通过放样确定支撑的平面位置平整基面做一层混凝土垫层。钢筋绑扎完成后支模板浇筑混凝土。
模板采用12mm厚木胶板为面板加工的整体木模混凝土采用商品砼泵送入模。对称分层浇筑插入式振捣器振捣终凝后洒水养护。
在混凝土支撑施工时中部稍作起拱预留出支撑梁的沉降变形量。
冠梁及混凝土支撑施工完成后及时洒水养护在达到设计强度的80%以后再继续开挖其下面的土方。 编制于2012年