跨线桥现浇箱梁满堂支架搭设专项施工方案附CAD(含支架计算).doc
内容介绍
跨线桥现浇箱梁满堂支架搭设专项施工方案附CAD(含支架计算书)资料目录li 支架搭设施工方案65页: li 一、编制依据1 li 二、工程概况2 li 三、施工资源配置3 li 3.1施工组织机构设置3 li 3.2主要机具设备及劳动力组织安排3 li 四、工程管理目标4 li 五、脚手架材料选择5 li 六、满堂碗扣脚手架的搭设工艺流程7 li 七、满堂支架的质量控制与检查验收7 li 八、满堂碗扣支架搭设方案8 li 8.1支架地基处理8 li 8.2满堂支架搭设9 li 8.3支架预压、观测14 li 九、满堂支架搭设质量保障体系及措施19 li 9.1 建立质保体系19 li 9.2质保措施25 li 十、满堂支架搭设与拆除安全技术措施28 li 10.1安全保障措施28 li 10.2拆除安全技术措施29 li 十一、支架预压应急响应预案30 li 11.1目的30 li 11.2组织机构及职责30 li 11.3事故报告程序31 li 11.4坍塌倒塌事故应急响应措施31 li 11.5、应急物资32 li 11.6、通讯联系32 li 11.7现场恢复33 li 11.8应急预案管理与评审33 li 十二、施工安全专项方案33 li 12.1安全保证措施33 li 12.2交通安全疏导方案34 li 12.3支架安全施工方案38 li 12.4施工现场安全事故应急预案39 li 十三、质量保证措施42 li 十四、环境保护及文明施工措施44 li 十五、夏、雨季高温期施工45 li 十六、满堂支架计算书45 li 支架专项技术交底18页 li 满堂碗扣支架搭设安全技术交底15页 li 一、满堂碗扣支架搭设方案 li 1.1支架地基处理 li 1.2满堂支架搭设 li 1.3支架预压、观测 li 二、满堂支架搭设与拆除安全技术措施 li 2.1安全保障措施 li 2.2拆除安全技术措施 li 三、支架预压应急响应预案 li 3.1目的 li 3.2组织机构及职责 li 3.3事故报告程序 li 3.4坍塌倒塌事故应急响应措施 li 3.5应急物资 li 3.6通讯联系 li 3.7现场恢复 li 3.8应急预案管理与评审 li 四、安全保证措施 li 五、环境保护及文明施工措施 li 六、夏、雨季高温期施工 li 现浇天桥结构形式 li 门洞支架布置横断图 li 左幅横隔梁断面支架布置图 li 左幅跨中断面支架布置图 li 左幅支架搭设立面布置图内容简介编制依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《钢框胶合板模板技术规程》(JTG96-2011)被交路为一级路双向四车道设有中央分隔带宽1.2m路面总宽度为21.0m沥青路面。跨线桥现浇预应力混凝土连续箱梁采用满堂支架施工跨省道201采用四门洞施工。施工作业区域长35m主梁高1.8m支架高度为6m以上。左幅主梁采用单箱双室结构顶宽12.5m右侧变宽主梁采用单箱四室结构顶宽(16.939-20.436)其中箱室顶板厚0.25m底板厚0.22m。主梁采用C50混凝土现场浇筑全桥现浇箱梁混凝土方量1909.0m3,,下部基础均为柱式墩、肋板台、墩桩基+台扩基。
【内容节选】本工程采用满堂碗扣式脚手架。脚手架钢管采用φ48、壁厚3.5mm焊接钢管……箱梁底模、侧模和内膜均采用δ=15 mm的竹胶板……跨省道预留行车道设置双车道门洞门洞净高4.5米净宽4.75米……跨机动车道采用加密碗口钢管支架支墩每个支墩5排立杆立杆间距按0.6m×0.3m布置即纵桥向0.3m横桥向0.6m横杆步距0.6m。支架搁置支墩基础上……支架搭设: 组装顺序是:立杆底座→立杆→横杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→横杆→剪刀撑……附计算书编制于2014年