特大桥40+70+40m预应力混凝土双线连续梁挂篮悬臂浇筑施工方案及计算171页.pdf
内容介绍
[浙江]特大桥40+70+40m预应力混凝土双线连续梁挂篮悬臂浇筑施工方案及计算书171页资料目录li 施工方案88页: li 1.编制依据. - 4 - li 1.1 编制依据 - 4 - li 1.2 指导思想 - 4 - li 1.3 适用范围 - 5 - li 2.工程概述. - 5 - li 2.1 工程概况 - 5 - li 2.2、主桥箱梁. - 5 - li 3.总体施工方案 - 7 - li 4.施工方法详述- 11 - li 4.1 施工准备- 11 - li 4.2、现浇箱梁支架施工. - 12 - li 4.2.1、现浇箱梁支架施工工艺流程 - 13 - li 4.2.2、0#号段支架施工. - 13 - li 4.2.3、边跨现浇段施工. - 18 - li 4.3、悬浇段挂篮施工 - 22 - li 4.3.1、挂篮施工工艺流程- 22 - li 4.3.2、挂篮构造. - 23 - li 4.3.3、挂篮安装. - 29 - li 4.3.4、挂篮静载预压 - 31 - li 4.3.5、调整底模板- 32 - li 4.3.6、钢筋骨架及预应力孔道安装 - 32 - li 4.3.7、混凝土浇筑- 35 - li 4.3.8、预应力钢绞线施工- 40 - li 4.3.9、压浆及封锚- 46 - li 4.4、主梁合拢段施工 - 49 - li 4.4.1、合拢段施工流程. - 49 - li 4.4.2、边跨合拢段- 49 - li 4.4.3、中跨合拢段- 49 - li 4.4.4、合拢锁定施工 - 51 - li 4.4.5、合拢段施工注意事项 - 52 - li 4.5、挂篮拆除 - 52 - li 5.施工进度安排- 53 - li 6.资源配置计划- 54 - li 6.1 主要人员投入. - 54 - li 6.2 主要机械设备计划 - 55 - li 6.3 主要机械设备性能参数- 56 - li 7.施工安全保证措施. - 57 - li 7.1 安全目标- 57 - li 7.2 安全组织保证体系 - 57 - li 7.3 安全保证措施. - 59 - li 7.4 施工监控- 63 - li 8.应急预案 - 64 - li 8.1 应急组织机构. - 64 - li 8.2 组织机构职责. - 64 - li 8.3 应急救援预案的实施程序 - 67 - li 8.4 应急响应预案. - 69 - li 8.5 应急设施、设备清单. - 72 - li 8.6 善后处理- 72 - li 9.其他技术保证措施. - 72 - li 9.1 质量保证措施 - 73 - li 9.1.1 质量目标- 73 - li 9.1.2 质量管理组织机构 - 73 - li 9.1.3 质量保证体系框图 - 74 - li 9.1.4 主要质量保证措施. - 75 - li 9.2 季节性施工保证措施 - 78 - li 9.3 文明施工及环境、水保护措施. - 81 - li 9.4 职业健康保护措施- 84 - li 10.劳动力计划 - 87 - li 附件1:0#段及边跨现浇段支架计算书39页 li 附件2:挂篮计算书44页 li 附件3:连续梁施工设计图纸 li -70m挂篮侧面布置图 li -70m挂篮行走保险装置布置图 li -70m挂篮横断面布置图2张 li -70m挂篮平面及后锚布置图 li -70m挂篮走形滑梁保险装置布置图 li -70m连续梁支架图5张内容简介特大桥24#墩~27#墩上部构设计为40+70+40m 预应力混凝土双线连续梁全长149.8m。主梁最大悬臂长度35m分9 个悬臂节段其中0#块长度11m1~6 块长度3.0m, 7~9 块长度3.5m,合拢段长度2.0m。本桥位于直线上。桥梁设计活载:ZS 活载。桥梁采用双幅设计单幅全宽10.6m。主桥上部为(40+70+40)m 三跨预应力混凝土变截面连续箱梁单箱单室截面箱梁高度从跨中为2.25m至距主墩中心1.25m 处按抛物线变化为4.75m。主桥箱梁在中墩顶设置厚度为2.0m 的中横隔梁中跨合拢段设置厚度为0.8m 的中横隔梁边跨端部设厚度为1.2m 的端横隔梁其余部位不设横隔板。箱梁顶底板平行桥面横坡由桥面两侧向中间倾斜的2%横坡。主桥箱梁采用纵、横、竖三向预应力体系。箱梁顶板宽10.6m厚0.35m翼缘长2.55m;底板宽5.5 米厚度由跨中的0.5m 按抛物线变化至距0 号块中心线1.25m 处的0.75m;箱梁腹板厚度为0~4 号梁段采用0.75m7~9 号梁段采用0.45m5 号梁段由0.75m 直线渐变到0.6m, 6 号梁段采用0.6m7 号梁段由0.6m 直线渐变到0.5m, 8~9 号梁段采用0.5m。为改善箱梁根部截面受力在0 号块两端附近的截面顶、底、腹板局部加厚。悬浇最重节段为1#段节段重量为95.68t。合拢段长度:边跨合拢段长度2.0m中跨合拢段长度2.0m边跨现浇段长度3.9m。主跨连续梁采用挂篮法悬臂灌筑施工、边跨现浇段采用支架法现浇。……
总体施工方案:连续箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工各单“T”箱梁除0 号块采用钢管桩支架现浇外其余分9 对梁段均采用对称平衡悬臂逐段浇筑法施工箱梁纵向悬浇分段长度为(6×3m+3×3.5m)。箱梁墩顶现浇块件(即0 号块)长度为11.0m合拢段长度为2.0m采用吊架施工;边跨现浇段长度为3.9m 均采用钢管桩支架施工。 40+70+40m 预应力混凝土双线连续梁计划投入2 对挂篮。
……
挂篮结构:菱形主桁架 10.5T;底篮及悬挂系统 14.5T;内模系统 1.62T;侧模系统 5.84T;行走及锚固系统 6.5T;悬吊系统 1.2T;合计40.16T。
……
内含文件:
施工方案88页
70m连续梁挂篮计算书44页
40+70+40m 连续梁0#段及边跨现浇段支架计算书39页
……
编制于2014年
下载地址
进入下载页
文件大小
6.53MB
上传作者
胡波
文件类型
.pdf