隧道工程超前支护施工方案.doc
内容介绍
[广东]隧道工程超前支护施工方案内容简介4.2、长管棚施工4.2.1、施作套拱
洞口前端采用2m 长套拱(25#砼) 作为大管棚导向墙。套拱在洞口衬砌外轮廓线以外施作。套拱内埋设3榀20b型工字钢型钢与φ127×3.5mm 管棚孔口套管焊成整体(采用φ127孔口管可以满足套筒跟进)。孔口套管沿拱圈环向布设间距、位置及方向必须准确。利用土拱做套拱内模土拱根据地形尽量采用原状土如拱上部无法利用原状土时采用人工夯填土拱顶部轮廓用喷射混凝土封闭人工砂浆抹面修饰。夯填土分层厚度不超过15cm压实度大于90%。为保证混凝土美观土拱上面铺上一层油毛毡。为减少对原地面的扰动避免洞口处大规模刷坡外模采用竹胶板。套拱采用台阶法挖坑一次性浇筑混凝土采用强制式搅拌机搅拌采用汽车吊起吊浇筑。套拱及管棚设置见图2…………
4.2.2、长管棚施工
管棚施工先施钻、安设及注浆所有有孔钢管再施作无孔钢管。无孔钢管可以作为检查管检查注浆质量。大管棚采用Φ108mm热轧无缝钢管环向间距50cm。管棚仰角为10(不包括路线纵坡)方向与路线中线平行。为利于管棚整体受力纵向同一断面内的接头数量不大于50%相邻管的接头前后至少错开1m选用节长3m、6m二种规格的钢管。棚管四周梅花形钻φ8mm出浆孔眼净距150mm管棚前端设长为100mm锥头尾部焊A10mm加强箍钢管接头采用丝扣连接丝扣长15cm。管棚施工工艺流程见图3…………
1、钻孔
钻孔顺序为从拱腰往拱顶方向左右对称施钻即1#、39#、3#、37#……2#、38#、4#、36#……20#。根据套拱中预埋的钢套管作为导向管进行钻孔。掌子面必须按要求先喷一层素混凝土作为止浆墙以确保掌子面在进行压力注浆时不出现漏浆、坍塌:
(1)钻孔前先检查钻机机械状况是否正常;钻孔时根据情况确定是否加泥浆或水泥浆钻进当钻至砂层易塌孔时应加泥浆护壁方可继续钻进;如不能成孔时可加套筒或将钻头直接焊接在钢管前端钻…………
(2)钻机就位后准确地画出需钻孔位置;施钻时顶紧掌子面提高施钻精度;钻机开孔时钻速宜低钻深至20cm以后转入正常钻速…………
(3)第一节钻杆钻入岩层尾部剩20~30cm时钻进停止用两把管钳人工卡紧钻杆钻机低速反转脱开钻杆。钻机沿导轨退回原位人工装入第二节钻杆并在钻杆前端安装好联接套钻机低速送至第一根钻孔尾部方向对准后联接成一体。每次接长按上述方法进行…………
(4)换钻杆时要注意检查钻杆是否弯曲有无损伤中心水孔是否畅通等不符合要求的应更换以确保正常作业…………
(5)为防止钻杆在推力和振动力双重作用下钻杆上下颤动导致钻孔不直钻孔时应把扶直器套在钻杆上随钻杆钻进向前平移…………
2、顶管
(1)先钻大于棚管直径的引导孔然后利用钻机的冲击和推力将安有工作管头的管棚沿引导孔钻进接长棚管直至孔底…………
(2)管棚接长时先将第一根钢管顶入钻好的孔内再逐根联接。事先需加工好连接丝扣…………
(3)接长管件应满足管棚受力要求相邻管的接头应前后错开避免接头在同一截面受力…………
(4)顶管时当第一节钢管推进孔外剩余30~40cm时人工装上第二节钢管钻机低速前进对准第一节钢管端部严格控制角度人工持钳进行钢管联接使两节钢管在联接套处联成一体。钻机再以冲击压力和推进压力低速顶进钢管…………
3、注浆
(1)施工程序及方法
a、注浆前先检查管路和机械状况确认正常后做压浆实验确定合理的注浆参数才可以施工。设计注浆参数:水泥浆水灰比1:1水玻璃浓度35波美度水玻璃模数2.4注浆初压力0.5~1.0MPa…………
b、注浆按钻孔顺序进行。注浆过程中随时检查孔口、邻孔、覆盖层较薄部位有无串浆现象如发生串浆在有多台注浆机的条件下应同时注浆;无条件时应立即停止注浆或采用间歇式注浆封堵串浆口也可采用麻纱、木楔、快硬水泥砂浆或锚固剂封堵直至不再串浆时再继续注浆。注浆过程中压力如突然升高可能发生堵管应停机检查…………