越江隧道岸边段结构防水施工专项方案21页(工作井暗埋段风道).doc
内容介绍
[上海]越江隧道岸边段结构防水施工专项方案21页(工作井暗埋段风道)资料目录li 1工程概况1 li 1.1工程概况1 li 1.2工程环境1 li 1.3地质资料2 li 2防水施工目标与管理体系2 li 2.1防水施工目标2 li 2.2管理体系2 li 2.2.1主要参加单位2 li 2.2.2防水施工管理网络3 li 2.2.3主要施工班组管理3 li 3防水施工管理措施4 li 3.1防水作业人员、班组固定4 li 3.2主要源材料质量控制4 li 3.2.1进场材料管理流程4 li 3.2.2混凝土管理措施5 li 3.3施工机械可靠性保证措施8 li 3.4技术交底制度 8 li 3.5施工质量三检制8 li 4地下连续墙施工阶段防水措施9 li 4.1成槽质量控制措施9 li 4.1.1成槽垂直度控制9 li 4.1.2泥浆指标控制10 li 4.2CWS接头施工措施11 li 4.2.1CWS接头工艺简介11 li 4.2.2CWS接头施工流程11 li 4.2.3CWS接头施工存在问题及改进措施13 li 4.3 ②3土层施工防坍塌措施14 li 4.3.1井点降水14 li 4.3.2插钢板防护 14 li 5基坑开挖阶段防水措施15 li 5.1基坑开挖措施 15 li 5.2地下连续墙接缝处理措施16 li 5.2.1双快水泥接缝封堵16 li 5.2.2毛细排水带引流16 li 5.3墙面渗漏处理措施16 li 6结构施工阶段防水措施17 li 6.1主体结构渗漏原因17 li 6.2主体结构施工防水质量控制17 li 6.2.1施工缝渗水质量控制 17 li 6.2.2变形缝渗漏质量控制 18 li 6.2.3防水层涂料施工19 li 6.2.4防水材料施工过程保护19内容简介工程线路总长6.465km。工程设计为单层双向六车道高速公路主线设计车速80km/h。岸边段由工作井、设备段、暗埋段和风道均为箱型框架结构主要有底板、顶板、中板、内衬墙和隔墙等组成。另外包括风道、地面出入口等附属工程。主线基坑长150.2m基坑宽36.6m~52.6m;开挖深度14.2m~26.6m。风道基坑长139.6m基坑宽度15.5m~33.3m开挖深度16.6m~20.05m。工程周边管线主要有市政道路下上水、电力、雨水、污水等管线距离基坑大于30m。本工程的防水等级为二级(整条隧道平均渗漏量不大于0.05L/m•d任意100m 防水面积上的渗漏量不大于0.15L/m•d总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100m 防水面积上的湿渍不超过3处单个湿渍的最大面积不大于0.2m 。岸边段结构应采用防水混凝土。顶板、底板、侧墙抗渗等级≥P8;当埋深≥20m时抗渗等级≥P10。
……
防水施工目标:任意100m 防水面积上的渗漏量不大于0.15L/m•d总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100m 防水面积上的湿渍不超过3处单个湿渍的最大面积不大于0.2m。实现无渗漏地下结构。
……