[广东]桥梁分项工程专项施工方案(中铁隧墩柱系梁盖梁)内容简介3.2、施工方法
   3.2.3、桩系梁施工
   1、施工准备
   成桩后采用超声波法、低应变、钻芯取样等方法检验成桩质量检验合格后可以进行系梁施工。首先破除桩头直到系梁底设计标高破除桩头时应避免过大的振动以防损毁桩身并用水清洗桩顶破碎杂物以利于砼的结合。基孔清理结束后测量人员在桩顶放出墩柱中心线及圆周线。系梁断面尺寸为100cm×120cm由墩柱中心线挂线放出系梁大样 人工填土夯实、整平至系梁顶标高然后按系梁尺寸开槽遇有渗水现象采用抽水机将水全部抽干并砂浆封底;并将系梁尺寸放大1 米在系梁周围挖一条排水沟将渗出的水随时排出…………
   2、钢筋加工及安装
   首先钢筋安装前先把系梁底模安装好调整系梁主筋使其直顺骨架钢筋接头错开布置同一断面的接头错开布置接头数量不超过该截面钢筋总数的50%。主筋必须采用双面焊接骨架的端部钢筋与墩柱钢筋连接配制第一层垂直钢筋时应有不同的长度以便同一断面的钢筋接头符合《桥规》要求钢筋焊接要求上下两层主筋轴线在同一条线上焊缝长度不小于5d焊缝必须饱满不能有气泡或烧焊现象。为满足保护层的要求在钢筋绑扎的同时在钢筋上面绑扎垫块…………
   3、模板安装
   系梁模板采用钢模板。安装前先须试拼模板检查其平整度如有误差用千斤顶进行校偏。模板安装前在墩柱上标出模板边线位置并抹一层砂浆找平层模板采用吊车组装。安装好后对模板的平面位置、倾斜度、顶部标高、螺栓联结及纵横向固定进行检查横缝都在同一水平面上竖缝对齐上下左右多块模板搭接不应错台同时联接处钢板或角钢要加强以免多次重复使用后发生变形…………
   4、砼浇注
   分层浇注采用插入式振捣器捣固。浇注前对模板、支撑钢筋等按设计规范进行全面检查 并将模板内杂物、积水、钢筋上的污垢等清理干净。砼作业应一次连续浇注完成用吊车或塔吊配合料斗分层浇注分层厚度不大于30cm设漏斗或串筒以防混凝土离析。混凝土浇注过程中随时观测模板的稳固情况如有漏浆、变形、移位时立即处理。浇注混凝土时及时振捣捣固时应尽量避免振动棒碰模板、钢筋不要过振或漏振以混凝土停止沉陷不再冒出大量气泡表面呈现平坦、泛浆为准浇注过程中应注意防雨…………
   5、拆模、养护
   系梁砼强度达到设计强度70%后方可拆除模板。模板拆除以后及时洒水养护并用无纺布覆盖保湿以防止水分蒸发过快并提高砼表面养护温度减小砼内外温差。养护时间不少于7天…………
   3.2.4、墩系梁施工
   本工程仅在xxx互通桥的主线桥与匝道接口段的墩设计有墩系梁墩系梁为1.0m×1.2m矩形梁C30混凝土。模板全部采用定型钢模板提前组拼好后在现场整体安装模板的安装与拆卸均由吊车配合人工完成采取抱箍法支撑施工下部采用I45a工字钢支撑底模…………
   1、墩系梁施工工艺
   施工准备→测量放出系梁中线→安装支撑脚手架→铺设底模→绑扎墩系梁钢筋→立模→浇筑混凝土→混凝土养护…………
   2、墩系梁施工方法
   采用钢管脚手架搭设灌注混凝土的作业平台其高度根据各桥墩系梁底标高的高度不同而定以满足系梁混凝土灌注捣固、养护和拆模的需要支架搭设好后放I45a工字钢工字钢顶面横铺支撑然后在其上铺设方木次梁及模板安装钢筋浇注混凝土。系梁模板施工如图3-4所示…………
  