高速公路工程临时用电专项施工方案(中铁).doc

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖北]高速公路工程临时用电专项施工方案(中铁)内容简介第三章、现场用电负荷计算
   一、施工现场用电设备的参数设置
   1、电动机类:K1(3-10台)取0.7;(11-30台)取0.6;(30台以上取0.5;COSØ=0.7…………
   2、电焊设备:K2(3-10台)取0.6;(10台以上)取0.5;conø=0.65…………
   3、现场照明:K3取1;也可以按动力负荷的10﹪计算…………
   4、室内照明:K4取0.8…………
   2)、变压器用电量计算
   ∑P总=K1∑P1/ COSØ +K2∑P2 + K3∑P3+ K4∑P4
  =0.5×193.3/0.7+0.6×60+50=224KVA…………
   3)、选择变压器
   根据计算变压器选S11-M-10/0.4KV容量315KVA…………
   4)、配电方式选择:
   为了节约成本施工现场用电线路采用VLV型铝芯电缆供电系统采用放射式供电从变压器低压开关箱分别向钢筋加工厂、箱梁预制场及生活区供电…………
   ① 变压器至预制场:
   a:预制场用电总量:
   ∑P预=K1∑P1/ COSØ +K2∑P2 + K3∑P3+ K4∑P4
  =0.6×193.3/0.7+0.6×60+30
  =232KVA…………
  第五章、安全用电技术保证措施
   一、保护接地
   是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时如果人体触及此外壳时由于人体的电阻远大于接地体电阻则大部分电流经接地体流入大地而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω)就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场按规定保护接地电阻不大于4Ω…………
   二、保护接零
   在电源中性点直接接地的低压电力系统中将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时短路电流经零线而成闭合电路使其变成单相短路故障因零线的阻抗很小所以短路电流很大一般大于额定电流的几倍甚至几十倍这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作切断事故电源保证人身安全。其供电系统为接零保护系统即TN系统TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统…………
   TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流此线专门承接故障电流确保其保护装置动作。应该特别指出PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地…………
  编制于2012年

下载地址

进入下载页
文件大小
513.10KB
上传作者
橙子
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息