大桥工程高墩身扣件式钢管脚手架专项施工方案(中铁建).doc
内容介绍
[湖南]大桥工程高墩身扣件式钢管脚手架专项施工方案(中铁建)内容简介3、墩身钢管脚手架设计形式3.1、钢管脚手架整体设计
针对我分部特大桥的墩身现状脚手架搭设高度最大达到34m墩身外侧采用双排钢管脚手架围绕墩身一周竖向每一层作业面满铺脚手板设置纵横向剪刀撑剪刀撑斜角60o。墩身两侧脚手架之间竖向每隔3m横向连接一次在安装模板时再拆除在墩身前后方向设置四道缆风绳在墩身小里程方向设置人员上下和材料运输的专用坡道坡度不大于45o。坡道两侧加设防护栏杆满铺脚手板脚手板上设置25cm×30cm的踏步。所有脚手架钢管全部采用(φ48×3.5mm)钢管…………
3.2、钢管脚手架安全性检算
以xx特大桥最高墩身墩为例进行检算。墩身高度为34m,扣除墩帽高度3.0m,还剩31m加上栏杆高度1.2m脚手架初步高度为32.2m…………
3.2.1、脚手架和剪刀撑的设置形式:
①墩身外围围绕墩身一圈采用扣件落地式双排钢管脚手架脚手架高32.2m其中防护栏杆高度为1.2m顺桥向横向间距Lb=1.2m纵向间距La为(1.0、1.2)m两种。横桥向横向间距Lb=1.2m。纵向间距La为(1.0、1.25、1.5)三种。脚手架内排立杆距离墩身1.0m(底部)整个脚手架的上下步距为1.5m第一根距离地面0.2m…………
②墩身内围也是采用扣件落地式双排钢管脚手架脚手架高度和外围一样为32.2m横向间距Lb=1.5m纵向间距La=1.7m。步距1.5m。立杆离墩身距离0.25m…………
③整个内外围双排钢管脚手架全部满外分层设置纵横向剪刀撑内外两层剪刀撑斜杆与地面夹角为60°,剪刀撑与相交的钢管全部用扣件连接每根剪刀撑钢管与支架体系连接竖杆连接剪刀撑整体成W型布置剪刀撑之间交叉成X型连接每根剪刀撑钢管接头不少于三个扣件连接…………
④在脚手架高度作业面层次环绕墩身位置满铺脚手板采用50mm厚木脚手板。内外两排钢管脚手架竖向每隔1.5m横向连接一次。连接件采用2m长的钢管连接…………
⑤脚手架底部纵横向全部设置扫地杆架设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距地面≤200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差≤1m…………
3.2.2、脚手架的立杆整体稳定性验算
①计算立杆段的轴向力设计值N。
考虑到怀化地区有时风力很大且脚手架高度很高故按组合风荷载的情况计算所有荷载检算按最不利组合计算。各项检算数据:La=1.7mLb=1.5m步距1.5m…………