单跨40米简支梁桥箱梁预制施工方案(30P).doc

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

单跨40米简支梁桥箱梁预制施工方案(30页)资料目录li 工程概况、编制依据 li 箱梁预制区建设 li 施工质量、安全文明保证措施 li -箱梁预制的施工工艺流程 li -绑扎底板及腹板钢筋 li -波纹管的加工及安装 li -钢绞线的加工及穿束 li -模板的加工及安装 li -顶板钢及波纹管安装 li -浇注混凝土 li -拆模及养生 li -张拉 li -压浆 li -封锚 li -验收 li 作业质量、安全控制方法和可能发生事件的应急方案 li 创优措施 li 环境保护措施 li 文明施工措施 li 质量通病及其原因、防治措施内容简介桥梁全长:48.325m 桥梁跨径:40米
  梁 长:39.84米
  桥位处于线路圆曲线上曲线半径700米采用曲桥直做的布置方式孔跨布置为单跨40米简支梁。全桥线路中心线均位于圆曲线上采取曲桥直作桥轴线为直线伸缩缝预留0.08米两桥台前墙线之间距离为40米   【内容节选】
  关键工序分析:
  为防止预制梁体上拱过大存梁期控制在两个月内。存梁期应密切注意梁体的累计上拱值若超过2cm应采取控制措施。封锚段混凝土浇筑前须将预制梁端部结合面清洗干净并凿毛才能浇筑封锚段混凝土。
  预制梁与现浇桥面板混凝土的时间差控制在三个月内以免梁体与现浇桥面的混凝土产生过大的收缩差效应。为保证预制梁与现浇桥面的有效结合预制梁顶面应进行拉毛处理做成凹凸不小于6mm的粗糙面。浇注桥面板之前预制梁顶面应清洗干净梁预留结合钢筋与桥面板钢筋绑扎连接。
  ……
  箱梁底座:
  制梁区设置制梁台座6个台座宽度100cm。箱梁底座采用C25#砼浇筑上层用钢筋将∠50×50×5mm的角铁两边通长40m定向固定,箱梁底表面用5厚钢板铺设端头150cm长位置采用20厚活动钢板;中间设内撑焊接保证台座宽度;在角钢上用仪器控制台座的平整度、宽度与预设的反拱;为保证梁的平整箱梁台座跨中向下设1.3cm
  ……
  预制场配套建设:
  在混凝土浇注完成后砼表面收光抺平表面铺设10mm厚的钢板并与槽钢焊接焊缝用角磨机打磨平整、光滑从底座中心依次向梁长方向每隔90cm设拉杆预留孔Ф50的PVC管预留孔由模板的底拉杆高度而定中心高度距铺设钢板顶10cm。在距跨中13.5m及11m处设吊装孔预留位置
  ……
  波纹管的加工及安装:
  安装波纹管前波纹管应通过1KN径向力做不变形试验和灌水试验确认无渗漏现象。波纹管的连接应采用大一号同型波纹管作连接头接头管长20cm波纹管连接后用密封胶带封口。避免浇注砼时水泥浆渗入管道造成管道堵塞
  ……
  浇注混凝土:
  在钢筋和模板检查合格后开始砼浇注龙门吊吊斗浇注。砼入模温度在10-32℃之间砼采用水平分段(5-7m)、斜向分层(5-6层)从大梁一端向另一端推进每层厚度控制在30cm左右为宜在距另一端3-5m时采用从端头向中间汇拢的办法浇注第一层先浇注底板部分混凝土在浇注底板
  ……
  附图表:安全保证体系、质量控制体系图、预制梁的实测项目表、后张法实测项目表、混凝土拌合物运输时间限制表、模板加工及安装的实测项目表、箱梁钢筋加工及安装实测项目表、钢筋电弧焊接使用焊条表、箱梁预制的施工工艺流程图、施工设备统计表、轨道底座断面配筋图、轨道底座基础开挖断面图、存梁台座平面图、存梁台座断面配筋图、存梁台座基础开挖断面图、预制台座平面图、基础开挖平面图、基础开挖断面图、预制场做法图、箱梁平面布置图
  ……
  