南水北调现浇梁连续梁支架方案(贝雷梁支架).doc
内容介绍
[河南]南水北调现浇梁连续梁支架方案(贝雷梁支架)资料目录li 目 录 li 1 概述 1 li 1.1 工程概况 1 li 1.2 编制依据 1 li 2 施工布置 1 li 2.1施工道路 1 li 2.2施工供电及照明 1 li 2.3施工供水 1 li 2.4加工厂 2 li 3.支架布设方案 2 li 3.1第2~4跨支架布设方案 2 li 3.2 第1、5跨支架搭设方案 3 li 4 第2~4跨现浇支架检算 5 li 4.1支架材料 5 li 4.2跨中A-A截面 5 li 4.3梁端B-B截面 13 li 4.4 立杆受力检算 17 li 4.5 基底验算 17 li 5 第1、5跨现浇支架检算 18 li 5.1支架材料 18 li 5.2第1、5跨贝雷梁支架验算 19 li 5.3 基底验算 26 li 6.施工工艺 28 li 6.1基础处理 28 li 6.2支架搭设 28 li 7.支架预压 28 li 7.资源配置 29 li 7.1 施工人员 29 li 7.2材料 29 li 8. 安全保证 30 li 8.1 施工准备 30 li 8.2 支架搭设 30 li 8.3 支架预压 31 li 8.4 支架使用及拆除 31内容简介3.支架布设方案3.1第2~4跨支架布设方案
2)第2-4跨支架采用落地满堂圆盘架尺寸为6m×8.4m(宽×高)立杆纵距1.5m横距均为1.2m步距为1.5m…………
3.2 第1、5跨支架搭设方案
2)支架立柱在中支点和1#(4#)墩台处采用φ60mm圆盘架壁厚3.2mm;靠近桥台处采用一排11个0.3m高Ф219mm…………
7.施工工艺
7.1基础处理
1)根据第2~4跨现浇支架检算结果可知满堂圆盘架搭设要求地基承载力必须大于124Kpa。采取分层回填、夯实层厚不超过30cm…………
7.2支架搭设
7.2.1 圆盘架搭设
6)每搭设一步支模架后应及时校正水平杆步距立杆的纵、横距立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500且不得大于50mm…………
7.2.2 贝雷梁支架搭设
5)中支点处纵桥向贝雷梁在此未连接成整体纵桥向间距1.2m为确保施工安全采用10号槽钢与贝雷梁焊接连接…………
编制于2011年
下载地址
进入下载页
文件大小
6.34MB
上传作者
monto
文件类型
.doc