公路工程悬臂式挡土墙施工方案(附详细计算).doc

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[云南]公路工程悬臂式挡土墙施工方案(附详细计算书)内容简介四、施工方案及方法
   施工采用流水作业由小桩号端往大桩号端推进基础开挖及混凝土垫层连续施工底板及墙身砼部分分3次施工施工便道在悬臂式挡土墙内侧修建…………
   单节挡土墙施工程序为:首先进行基坑开挖如有必要对边坡进行防护;第二步对基底进行处理保证基坑干净、无积水淤泥;第三步开挖凸榫槽;第四步浇筑砼垫层;第五步凸榫槽和基础底板钢筋、混凝土施工;第六步墙身钢筋、混凝土施工(分2段浇筑);第七步基坑回填;第八步墙后回填、反滤层施做…………
   4.1、施工工艺:
   1、基槽开挖
   基槽开挖采用人工配合挖掘机施工由小桩号端往大桩号端推进开挖进度要与基础施工协调配合以免长时间暴露所挖土方由汽车运至指定地点堆弃。开挖过程中测量组要随时对基槽高程进行控制确保不会出现超挖情况…………
   2、地基处理
   经监理工程师验槽合格后对基底进行处理用小型压路机和冲击夯协调配合碾压夯填密实…………
   3、开挖凸榫槽
   凸榫槽采用人工开挖开挖过程中严格控制榫槽底标高和宽度。开挖完毕后槽壁和槽底用砂浆抹平…………
   4、浇筑砼垫层
   在开挖好的凸榫槽和基底浇筑10cm厚C15砼垫层。混凝土垫层每侧比基础宽出10cm,在挡墙基础的凹槽处设置木模板…………
   5、钢筋加工和绑扎
   钢筋加工在钢筋加工场中进行弯制成型后运至现场安装…………
   钢筋进场必须有出厂合格证并按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验复验合格后方可使用…………
   钢筋存放须按不同规格、型号、等级、品种、牌号分批验收、分别存放、设立标识牌。钢筋堆放应制做专门的钢筋贮存架钢筋贮存架的底部应离开地面20cm以上保证钢筋原材料放放贮存架后钢筋的中部及两端不与地面接触…………
   钢筋加工前必须经过调直和除锈做到钢筋平直无局部弯折表面洁净无油渍、油漆、鳞锈等。采用冷拉法调直钢筋时Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%…………
   主筋焊接采用双面搭接焊焊接长度大于等于5d(d为钢筋直径);受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处错开布置。对于焊接接头在接头长度范围内的受力钢筋接头截面面积占总面积的百分比 小于50%。焊接接头长度应控制在35d长度内但不得小于500mm同一根钢筋应尽量少设接头。搭接焊时钢筋应预弯以保证两根钢筋的轴线在一轴线上…………
   钢筋的弯制尺寸应符合设计和规范要求。根据设计图纸及相关规范要求进行钢筋下料并将弯制好的各种钢筋分类存放设立标识牌以防错用…………
   钢筋绑扎按由下往上的顺序进行先骨架后细部;悬臂与墙身竖筋在基础中预置插筋;钢筋接头要错开同一截面钢筋接头不应超过50%…………
   钢筋保护层厚度为5cm采用不小于C30的砼垫块控制垫块绑扎在主筋上,呈梅花形布置数量不少于4个/㎡…………
   钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求;钢筋绑扎和焊接牢固位置准确…………
   钢筋安装完毕后进行严格自检自检合格后报专职质检员检验检验合格后报监理工程师复检。经监理工程师验收合格同意后方可进行下道工序并认真填写相关验收记录…………
  共一套

下载地址

进入下载页
文件大小
2.35MB
上传作者
辩论队
文件类型
.doc