电力工程暗挖隧道初衬专项技术方案.doc

投稿: 林似水 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

电力工程暗挖隧道初衬专项技术方案资料目录li 第一章 编制依据 li 1.1编制依据 li 1.2编制原则 li 第二章 施工概况 li 2.1总体概况 li 2.2本次施工区域概述 li 2.4工程地质与水文地质条件 li 2.5工程特点、重点 li 2.6主要工程量 li 第三章 施工部署 li 3.1施工部署原则 li 3.2总体目标 li 3.3施工组织机构及职责 li 3.4施工计划 li 3.5施工平面布置 li 3.6施工期间交通疏导 li 第四章 主要施工方案 li 4.1施工测量 li 4.2竖井施工 li 4.3马头门施工 li 4.4隧道初期支护施工 li 4.5洞内供水、供电及照明 li 第五章 过重点风险源技术措施 li 5.1过重点风险源技术措施 li 5.2近接地下管线 li 5.3接近现况建(构)筑物 li 第六章 隧道监控量测与信息反馈 li 6.1概述 li 6.2监测目的 li 6.3监测原则 li 6.4监测重点 li 6.5监测项目 li 6.6 建立信息化监测系统 li 6.7监测组织管理 li 6.8监测质量保证措施 li 第七章 应急预案 li 7.1应急组织网络及职责 li 7.2主要应急措施 li 7.3事故上报管理程序 li 7.4培训 li 7.5应急演练 li 7.6应急物资准备内容简介【工程概况】
  本工程隧道采用浅埋暗挖法施工隧道采用拱顶直墙厚平底复合衬砌结构由钢格栅+喷射混凝土的初期支护+模注混凝土二次衬砌构成两道衬砌间设柔性防水层。隧道净断面尺寸为2.0×2.3m单孔初衬厚为250mm二衬厚度为250mm。
  【工程特点】
  ⑴工程所处位置地面周边建(构)筑物密集地下管线众多地面沉降控制要求严;
  ⑵施工线路长分段多、竖井较多;
  ⑶地面施工场地较为狭小交叉施工部位多;
  ⑷工期相对紧张。
  【工程重点】
  ⑴暗挖施工期间控制地面沉降。
  主要对策:
  a.施工前调查
  b.施工过程中加强监控量测及地面观察根据量测及现场观查结果调整施工手段必要时辅以地面跟踪注浆等措施。
  c.超前支护
  d.控制拱顶土体下沉
  e.控制拱脚下沉
  f.一衬背后注浆
  g.重点穿越地段采用全断面注浆
  h.竖井两侧马头门不得同时施工需一侧马头门进尺15米后再对另一侧马头门进行施工。
  ……
  【内容节选】
  ⑶导入测量及联系测量
  暗挖段通过竖井传递坐标点、中线点和高程点。由于暗挖隧道是相向开挖或单头掘进对隧道的测量精度要求较高必须布设地面和地下导线网及高程网。
  ①导入测量
  竖井导线定向测量向竖井内木传递中线点必须进行竖井联系测量拟利用有双轴补偿的全站仪(如下图)且全站仪配有弯管目镜从竖井口向洞内采用导线测量的方法进行定向。导线定向的距离必须进行对向观测定向边中误差应在±8″之内。
  ……
  ⑸贯通测量
  贯通测量包括高程贯通测量及平面贯通测量贯通测量在隧道贯通前100m、50m及30m各进行一次每次测量均包括水准测量及平面测量两项作业任务。对贯通测量所取得的结果进行综合评定及时调整隧道的开挖方向。
  ……
  竖井施工
  本暗挖电力隧道工程利用3座施工竖井进行初衬及二衬施工其中部分为通风竖井。在竖井提升系统就位后当竖井向下开挖到井底设计标高后在竖井东侧墙及西端墙开凿马头门分别向东西两个方向开挖施工初期支护。
  ……
  马头门施工
  本工程每个竖井各开两次马头门当竖井井底初衬封闭后根据马头门标高及超前支护位置在井内搭设临时操作平台平台采用φ50mm钢管搭设水平管间距为900mm,竖向管间距900㎜架子顶部满铺50mm脚手板以便人员及设备作业在马头门上方水平打设注浆管小导管为¢32mm钢管,L=2.25m,环向间距为300mm。浆液采用单液水泥浆对马头门上方土体进行加固待小导管注浆完成并达到设计强度后再进行马头门施工。
  ……
  所附图表:
  2.0m×2.3暗挖电缆隧道结构断面
  导线导入测量方法示意图
  高程导入测量示意图
  竖井平面图
  马头门施工上下台阶同时向前掘进
  暗挖隧道施工步骤
  台阶法初衬施工图
  管线沉降测点埋设示意图
  竖井平面图
  ……
  

下载地址

进入下载页
文件大小
1.50MB
上传作者
林似水
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息