预应力混凝土连续梁边跨现浇段施工方案(三向预应力体系42P).doc
内容介绍
预应力混凝土连续梁边跨现浇段施工方案(三向预应力体系42页)资料目录li 工程概况 li 施工队伍安排 li 施工材料及机具计划 li 工期计划安排 li 施工方案 li -地基处理 li -支架布置 li -施工预拱度 li -模板制作及安装 li -钢筋加工及安装 li -混凝土浇筑及养护 li -预应力筋的加工、安装及张拉 li 安全施工措施 li -脚手架安全技术标准 li -施工机械安全技术标准 li -供电线路与“三电”施工安全技术标准 li -高处作业安全技术标准 li -电焊与气焊 li -预应力工程中的安全措施 li 质量保证措施内容简介连续梁边跨现浇段施工方案一个边跨在陆地上、一个边跨在水中。根部梁高:4.41m 跨中梁高:3.11m
腹板厚度厚分别为0.48m、0.8m按折线变化。
连续箱梁一联长193.2m跨中直线段长10.0m及边跨直线段长17.6m连续梁横断面采用单箱单室、变高度、变截面断面箱梁顶板宽12.2m两侧翼缘板悬臂长2.75m顶板厚0.4m底板厚度由根部的0.8m变化至0.45m。顺桥向梁高按圆曲线变化全联在端支点、中支点处设横隔板横隔板设有孔洞供检查人员通过。中支点横隔板厚1.9m端支点横隔板厚1.3m。 【内容节选】
满堂支架布置:支架现浇段立杆纵向距0.6m翼板下立杆横距0.6m和0.9m,横向及纵向横杆步距0.6m。当立杆基底间的高差大于60cm时则可用立杆错节来调整。立杆的接长缝应错开即第一层立杆应用长2.4m和3.0m的立杆错开布置往上则均采用3.0m的立杆至顶层再用1.5m和0.9m两种长度的顶杆找平。
……
在现浇段的中心、横向左右侧布3个点进行观测在预压前对底模的标高测量一次在预压的过程中平均每2小时观测一次观测至沉降稳定为止将预压荷载卸载后再对底模标高测量一次
……
预应力钢绞线和高强钢筋下料应用砂轮机切割严禁电气焊进行切割切割后应磨平去毛刺。预应力钢筋接长时应保证接头居连接器之中为防止松扣在接头处宜涂上环氧树脂。压浆要注意尽量避免高温时间进行拌制的水泥浆温度<32℃水泥浆的延续时间应控制在30-45min之内。
……
附表:施工材料计划、施工机具计划、钢管架的主构配件的规格尺寸、碗扣式脚手架的主构配件的规格尺寸、单件承载力(KN)
……