三跨预应力变截面连续箱梁桥0、1、1’#块安全专项施工方案(90P).doc
内容介绍
三跨预应力变截面连续箱梁桥0、1、1’#块安全专项施工方案(90页)资料目录li 编制说明 li 工程概况 li 施工工艺 li -托架与模板 li -预应力管道、预应力钢筋 li -钢筋工程 li -混凝土灌注 li -第二次钢筋、模板及砼施工 li -预应力施工 li 施工计划 li 危险因素分析 li 施工安全保障措施 li 安全检查和验收 li 安全验算 li 其它需要说明的内容内容简介上部结构布跨型式为 (60+100+60) m三跨预应力混凝土变截面连续箱梁分左右双幅单幅箱梁采用单箱单室截面纵、横、竖三向预应力体系为全预应力构件。桥宽16.25米根部梁高5.8米跨中及端部梁高2.5米箱梁高度按1.8次抛物线变化除墩顶0号块设两个厚0.7米的横隔板及边跨端部设厚1.5米的端横梁外在跨中设置了两道0.2米厚的横隔板以增加箱梁的抗扭性能。箱梁顶宽16.25米底宽8.25米翼板悬臂4.0米箱梁顶板设单向2%横坡底板横桥向为水平。箱梁0号块长度为4米顶底板厚度分别为0.5米和1.2米腹板厚度为0.9米距墩中心2米处至跨中箱梁顶板均为0.3米底板厚度从0.75米至0.32米按1.8次抛物线变化腹板厚度9号块以前为0.7米12号块以后为0.5米10~11号块由0.7米直线变公至0.5米。 【内容节选】
箱梁桥0、1、1’#块一块浇筑管道密集,预埋件及预留孔多,结构和受力情况复杂。临时支座采用C50砼长8.25m宽1m高0.45m的现浇砼。0、1、1’#块采用托架施工砼分两层浇筑第一层浇筑到梁高腹板4.5m的位置第二层剩余的腹板及顶板一起浇筑。施工顺序为:托架施工→底模安装→外侧模安装固定→托架预压→腹板、横隔板竖向预应力筋安装、固定→底板、腹板、横隔板普通钢筋绑扎→腹板波纹管安装定位→冲洗底模→安装内模→顶板普通钢筋绑扎→顶板波纹管安装定位→安装喇叭口(锚垫板)→冲洗底模、端头模板固定→加固模板→预埋件安装→安装、调试灌注导管、漏斗、储浆盘→灌注混凝土→养生→张拉→压浆→拆模。
……
加载方法:采用分段分批加载每5h加载一次。首批加载总量为总重量的20%第二批为总重量的15%,以后每批加载总重量的10%直至完成。观测方法:在加载前先观测一次并作为起始观测值以后每加载完毕一批观测一次全部加载完成后每2h加载一次一直观察到两次沉降观测误差不大于1㎜为止。根据观察值绘制称出托架预压变化(时间—下沉量)关系曲线。按精密水准测量作业要求加载前观测一次加载完成后每天观测四次直至托架稳定24h以后。即可卸载卸载完成后观察一次。
……
竖向预应力筋张拉的操作程序为:
清理锚垫板在锚垫板上作测量伸长量的标记点并量取从粗钢筋头到垫板上标记点之间的竖向距离作为计算伸长量的初始值安装千斤顶安装连接器和张拉杆。安装工具螺帽(双螺帽)张拉至控制张拉力P的15%再张拉至控制张拉力P持荷2分钟旋紧工作螺帽卸去千斤顶及其它附件l~2天后
……
【附图表】
张拉工艺流程图、钢筋绑扎施工流程图、焊接尺寸偏差及缺陷允许值、0#1#块施工工艺框图、模板支架及拱架制作时的允许偏差、模板支架及拱架安装的允许偏差、钢筋加工检查项目、钢筋网检查项目、钢筋安装检查项目、后张预应力筋断丝滑移限制数、后张法检查项目、支座外观要求、支座产品平面尺寸的允许偏差、支座高度Hn的允许偏差、支座总高度H的允许偏差、支座平整度的允许偏差、支座垫石检查项目、支座安装检查项目、0#块施工进度计划横道图、设备机具表、材料表、劳动力表、施工危险源辨识与风险评价表、安全生产保证体系表、0号1号块工程施工安全检查表、
……