高速公路改扩建工程盖梁首件施工方案(中交).doc
内容介绍
[河北]高速公路改扩建工程盖梁首件施工方案(中交)内容简介四、施工方案2、施工工艺
(1)、测量放样
依照设计资料复核高程基准点。初步确定盖梁底面高程并在墩柱上用墨线或者石笔等工具做好记号以方便控制支架顶面高程安装盖梁底模。具体情况如下图所示…………
(2)、地基处理、搭设支架
①、地基处理
本盖梁采用落地支架为保证支架的稳定性应对盖梁下施工范围内的基础进行处理清除表层杂物废土对软弱地基换填后夯实并在夯实的基础上使处理后的盖梁施工区基础平整、密实并且有相应承载力无下沉…………
②、搭设支架
在处理后的地基上铺设枕木枕木上搭设钢管支架支架顶设活动顶托顶托上设纵向10×10cm方木纵向方木上设10×10cm横向方木横向方木上铺设盖梁底模。钢管支架高度为3.5m纵距0.5m横距0.5m步距1m…………
盖梁支架搭设面积比盖梁投影面积至少宽出1m并在盖梁底板同一高度处用方木、竹胶板搭设操作平台支架最外侧钢管比工作平台高出2m并在高出的钢管上安装安全防护网即保证操作空间又保证施工安全。为了保证人员上下方便在钢管支架一侧设钢管爬梯钢管爬梯在支架边上用50cm长钢管每50cm设置一道…………
③、支架验算
1)基本要求
脚手架施工必须严格按照施工方案搭设并严格执行国家有关行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管钢管直径4.8cm壁厚3.5mm其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔…………
2)构造要求
I、水平杆
水平杆宜采用对接扣件连接也可采用搭接…………
a、对接扣件应交错布置使相邻水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3…………
b、搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定固定扣件至搭接水平杆端距离不应小于100mm…………
3)墩柱顶凿毛、旧桥拆除
在支架搭设后完成再次依照设计资料复核导线控制网。确定盖梁轴线和盖梁底面高程并且在墩柱顶用红油漆做出明显记号。经监理工程师核查、批准后进行后续施工…………
墩柱顶进行凿毛处理清除柱顶的混凝土浮浆和松散颗粒确保露出新鲜砼面在凿毛过程中注意保护好放样点位点位不能破坏否则重新放样。做好柱顶锚固筋喇叭口并标出钢筋骨架安装就位位置…………
编制于2013年
下载地址
进入下载页
文件大小
1.11MB
上传作者
宝宝
文件类型