立交桥现浇连续箱梁专项施工方案(113页2013年).doc
内容介绍
立交桥现浇连续箱梁专项施工方案(113页2013年)资料目录li 编制说明 li 工程概况 li 施工计划安排 li 预应力连续箱梁施工方案 li -支架设计及搭设工艺 li -钢管桩安装 li -安装下横梁、贝雷梁、分配梁 li -翼缘板支架搭设 li -底模铺设 li -爬梯安装 li -支架预压 li -模板工程 li -钢筋工程 li -混凝土工程 li -预应力张拉及压浆 li -支架及模板的拆除 li 质量保证措施 li 安全生产保证措施 li 工期保证措施 li 突发性危险事件分析与控制措施 li 现浇箱梁施工保障措施 li 应急预案 li 安全检查和验收 li 文明施工和环境保护措施 li 冬季施工保证措施 li 现浇连续箱梁(碗扣式)满堂支架计算书 li 门洞式支架计算书内容简介全长18.342公里立交桥桥长:106m
本桥位于曲线段预应力混凝土连续箱梁桥引桥装配式连续T梁类型箱梁跨径组合为21+30+30+25分左、右两幅桥单幅桥宽20.5米桥面设2%的横坡。
上部采用预应力混凝土连续箱梁采用四箱双室等梁高变腹板截面形式
下部结构采用三柱式盖梁结构式桥墩
连续梁均采用满堂支架法浇筑
现浇连续箱梁计划于2013年10月开工在2014年1月完工。 【施工方法节选】
门洞支架基础采用条形钢筋混凝土基础条形基础施工在原有道路。混凝土标号为C25采用商品砼。基础尺寸0.8m宽×0.8m高长度为两端超出钢管桩1m。
支架采用碗扣式支架顺桥向段中(端)横梁处按0.6m×0.6m其余部位为0.9m×0.9m进行支架搭设。根据现场实际情况决定在现有主车道的左右幅各设置一个门洞……
……
每步外立杆内侧应设1.2m高防护栏杆和200 mm 高挡脚板。用于行人道的斜道搭设位置应符合作业要求其宽度不得小于1 m坡度以1:3为宜。竖向剪刀撑的设置。每隔4~6根立杆设置一道全高连续的剪刀撑每道剪刀撑跨越5~7根立杆。
……
安装顶板底模前需用钢管脚手架搭设满堂排架网格尺寸为0.9×0.9m排架横杆步距为90cm顶板模板标高由顶托调节。顶板模板下铺纵横两层木方纵向木方间距0.3m横向木方间距0.9m。
……
浇筑混凝土时按梁的断面水平分层、斜向分段地进行上层与下层前后浇筑距离不小于1.5m每层浇筑厚度不超过30cm。在混凝土浇筑过程中注意使混凝土入模均匀避免大量集中入模。派有经验的混凝土工负责振捣……
……
预应力钢束的成孔采用波纹管选用符合设计要求的波纹管波纹管应有一定的强度管壁严密不易变形安装位置必须保证准确其坐标误差不大于±5mm,接缝数量尽可能保持最少其接头采用套接法套管长约30cm……
……
箱室内顶模应在同步养生的试块强度达到设计强度的70%时方可拆除;对于箱梁底板、翼板及支架必须在混凝土强度达到设计强度的90%时且预应力张拉及压浆完成后压浆强度达到80%后方可拆模。
……
附表:主要管理人员一览表;施工班组人员计划表;主要施工机械、设备配备一览表;预应力连续箱梁施工工艺流程图;支架搭设工艺流程图;支架下横梁卸荷块构造图;模板施工允许误差;模板、支架及拱架安装的允许偏差表;后张法预应力筋张拉程序;锚具变形、预应力筋回缩和接缝压缩容许值;后张法实测项目;就地浇注箱形梁检查项目;钢筋网实测项目;支架上现浇梁施工质量标准;脚手架钢管的验收标准;模板、支架安装实测项目;质量控制管理流程;电缆最小距离表;保护电线最小截面表;危险源清单及控制措施一览表;满堂支架预压前验收记录表;连续梁混凝土浇注前自检记录表;支架验收牌
……