地铁工程越江区间盾构进洞冻结加固施工方案.doc
内容介绍
[浙江]地铁工程越江区间盾构进洞冻结加固施工方案资料目录li 一、编制总说明 li 二、工程概况 li 三、冻结方案与冻结参数 li 四、施工工序及工期安排 li 五、劳动组织、配套计划 li 六、冻胀与融沉控制措施 li 七、破壁及盾构穿越冻结区的保证措施 li 八、确保工程质量的主要技术要求与措施 li 九、应急预备方案 li 十、安全质量技术措施及质量管理体系 li 十一、文明施工保证措施 li 十二、融沉注浆方案内容简介【工程概况】区间长度:2.946(左线)/2.956(右线)km
附属结构:风井两座、联络通道两座
冻结施工:距槽壁外侧施工二排冻结钻孔
孔间距:0.8m 排间距:0.8m 孔个数:29个
孔深度:26.686m 冻结方式:垂直局部冻结
测温孔:4个 冻结壁有效厚度:2m
冻结壁设计平均温度:-10℃ 冻结孔最大偏斜值:150mm
盾构进洞加固冻结孔最大终孔间距:1.2m 积极冻结时间:35天
单孔盐水流量:5~6m3。 冻土发展速度:2.8cm/d
【内容节选】
盾构进洞根据冷量计算选用W-YSLGF300Ⅱ型螺杆机组2台套(其中备用一台套)设计工况制冷量为8.75万大卡/小时……
冷却水总需水量:W=120m3/h选IS-150-125型水泵2台流量200m3/h,电机功率22.5kw。选用2台NBL-50型冷却水塔补充新鲜自来水10m3/h左右……
冻土平均发展速度取28mm/d冻结孔最大间距1200mm冻土墙交圈时间:T=1200÷28÷2=21天,因此冻结28天后可完全破壁……
融沉主要是冻土融化时排水固结引起的滞后于冻土的融化,冻土融化时的沉降量与融层厚度、融层土的特性有关。根据施工经验和土工试验……
由于气温较高为减少冷量损失冻结器及盐水干管采用绝热材料进行保温必要时槽壁使用泡沫板覆盖保温同时……
【内附图表】
1.冻结法施工工艺流程图
2.劳动力配备计划表
3.管理机构见网络图
4.盾构进洞冻结施工主要设备及材料
5.单个出洞主要冻结施工参数一览表
6.拔管示意图
7.质量保证体系图
2010年编制
下载地址
进入下载页
文件大小
75.10KB
上传作者
時光已泛黃
文件类型
.doc