隧道工程二次衬砌后渗漏水处理方案.doc
内容介绍
隧道工程二次衬砌后渗漏水处理方案内容简介二、渗漏水原因分析隧道大部分渗漏水位于矮边墙施工缝处个别隧道边墙壁、拱腰、拱顶施工缝处渗水、综合接地预埋钢筋位置拱顶基本上没有漏水。从渗漏水部位分析总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生:
1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育地下水发育或地质受构造影响局部分布裂隙节理发育带局部渗漏较严重地下水为基岩裂隙水发育…………
2、光面爆破效果不好造成隧道开挖轮廓凹凸不平有棱角。初期支护喷射混凝土没有把凹凸面补平平整度达不到规范要求容易把防水板刺破出现渗漏水现象…………
3、节理裂隙发育地下水往裂隙处渗出在初期支护喷射混凝土前没有对裂隙水进行处理造成二次衬砌部分地方铺设防水板及浇筑混凝土不到位出现渗漏水现象…………
4、安装纵向盲管时特别是矮边墙部分纵向盲管没有用防水卷材半裹造成部分地下水发育地段矮边墙出现渗漏水现象…………
5、水平施工缝和环向施工缝现场随意凿槽安装止水条造成施工缝处出现渗漏水现象…………
6、防水板热熔焊接不到位也是造成渗漏水现象…………
7、初期支护锚杆钢筋头处理不到位进行喷射混凝土很容易刺破防水板造成渗漏水现象…………
8、隧道周围裂隙水中钙物质较多造成了隧道排水系统特别是导水盲管的堵塞…………
三、漏水处理方案
隧道渗漏水的治理应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果确定隧道渗漏水治理原则为:拱部堵排结合综合治理;边墙以排为主局部水量大的区域堵排结合;先拱后墙先堵后排循序进行…………
1、二次衬砌后注浆
二次衬砌后有渗漏水时应采用二次衬砌内注浆注浆应根据二次衬砌渗漏水情况布置孔深为二次衬砌厚度的1/3~2/3之间。二次衬砌内注浆可采用电冲击锤成孔专用注浆泵注浆注浆材料选用可灌性好、粘结立强、流动性好、稳定性好、结石率高、快凝早强、凝结时间可调的水泥-水玻璃浆液。配合比:425#普通硅酸盐水泥:水玻璃:水=1:0.5:0.8;注浆压力控制在0.5MPa范围内。注浆原则:由下部孔眼向上部孔眼压注以确保地下水被封堵在二次衬砌背后;由无水地段向有水地段压注由水少地段向水多地段压注以使水流汇集便于引排…………
2、凿槽引排
此方法主要使用于拱、墙单点线流、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据雷达检测提供的裂缝状况确定引排位置。施工步骤如下:
(1)表面清洗:把裂缝左右约10cm的衬砌混凝土表面清洗干净找到缝隙的位置及水源…………