市政工程压力钢管安装施工方案.doc

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

市政工程压力钢管安装施工方案内容简介七、钢管安装工艺流程
   7.5、钢管运输
   7.5.1、钢管出厂单元为单节或大节(绝大多数为大节钢管)钢管最大运输、吊装单元长度约为4m最大运输、吊装重量为11 t。每个岔管分成主管、两个支管三部分运输。钢管装车任务由25t汽车吊来完成…………
   7.5.2、为了防止钢管在运输过程中产生变形根据管节的外弧度制作“U”型托架托架固定在运输车辆上。运输时用导链将管节固定于拖车上。管节运输前应事先察看路情避免超高超宽现象发生…………
   7.5.3、上弯段钢管、斜段钢管、下弯段钢管运输
   压力钢管上平段、上弯段、斜段及下弯段钢管从引水系统上部施工支洞运输进洞。所以钢管运输台车设计为弧形结构台车弧形半径为20m前后轮距离为5m此结构运输台车可以实现在弯段和平段钢管的运输。见图7-1所示…………
   利用10t卷扬机牵引台车钢丝绳通过设置在上弯段的导向定滑轮牵引台车向下游处前行。当运输台车接近至弯段时从设置在平段的卷扬机上引出钢丝绳挂在钢管上游管口处作为斜管段溜放牵引钢丝绳。斜管段倾角为45°,两台卷扬机密切配合到钢管进入斜管段可以通过自重下滑时就位后卸除牵引钢丝绳。斜管段运输见图7-3…………
   7.5.4、其它位置钢管运输根据实际地理条件直接吊装就位或扬通过运输台车牵引就位…………
   7.6、钢管安装
   7.6.1、定位节安装
   将定位运至就位再用螺旋千斤顶、手拉葫芦细调调整好安装管口里程、高程、几何中心等符合要求并填写安装记录…………
   加固时进行对称加固钢管加固支撑均要与岩石上锚筋焊接牢靠。加固合格后交与土建浇注钢管外包砼距离管口500mm不浇注砼以便后续管节安装。浇注时注意保护钢管安装用控制点…………
   7.6.2、后续管段安装
   后续安装管段安装按上述运输方法运输管段到位后用上述方法调整管段、焊接(注意:环缝在装配2条后允许开始焊接应逐条焊接不得跳越)检查合格填写安装记录…………
   钢管安装焊缝采用手工焊焊接时严格按监理批准的焊接工艺执行。焊接需要焊后消氢的焊缝按照焊接工艺评定结果和设计要求执行用远红外电加热片加热并保温。环缝焊完后进行无损检测及缺陷处理…………
   焊缝检查合格按图要求加固断面。交与土建浇注钢管外包砼距离管口500mm不浇注砼以便后续管节安装…………
  

下载地址

进入下载页
文件大小
458.10KB
上传作者
Jacky
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息